请坛里安装过松下暖浴快的兄弟帮忙回答一下电线的问题:

水电刚改结束,没敢立即封墙,就为了这个暖浴快。昨天,淘宝网购的PTC陶瓷暖浴快FV-40BD1C到家了。
本来都说2.5平方的电线就够了,我的浴室就按照2.5平方的电线布了墙壁插座,网页上的说明书也说是指定2.5平方的电线,怎知,那是卤素发热那种的暖浴快的说明书上的电线要求,那种只有1500瓦功率。

我现在买的这种是2450瓦的功率,看来要从客厅的空开那里重新拉4平方的电线到浴室了。

我现在准备通过穿管,一下子拉三根线过来,火线和零线都用4平方的,接地的线用2.5平方的,这样搭配行吗?
接地线细一些不知是否要紧?

我现在布线是从总表那里一直拉线到浴室原来墙壁开关(预留的双极开关的位置)那里不停留一直往上拉到吊顶上面暖浴快主机的位置?还是拉线到墙壁上双极开关的位置就把电线斩断,以后另外用线连接双极开关和暖浴快主机呢?

我不知道这个双极开关是在电线通往暖浴快主机之前就对它进行控制?
还是这个双极开关是在电线直通暖浴快主机之后,另外从主机引出电线,串上这个开关进行截断和复通控制呢?

(如果是在电线通往暖浴快之前就对它进行控制的话,电线第一步拉到墙壁双极开关即可啦,否则要多放好几圈整线到屋顶才敢截断)。

就贴瓷砖了,请兄弟们支招啊,非常感谢!!

[ 本帖最后由 qianqinya 于 2009-9-11 21:21 编辑 ]
回复

使用道具 举报

93

主题

1217

帖子

131

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2005-3-12
发表于 2009-9-11 21:30 | 显示全部楼层
我买的是卤素的,支持一下楼主;

似乎按照负载算,2.5的线也够了;

如果你布4的当然好;地线细点按照我的电工知识,没事的;

我计划布线就是控制柜到双极开关,连好开关直接到机器;偷懒可以直接用控制柜一个开关控制机器断开,我家的控制柜刚好离卫生间很近。

[ 本帖最后由 苏州2 于 2009-9-11 21:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

294

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-1
 楼主| 发表于 2009-9-11 21:50 | 显示全部楼层
谢谢朋友,你是准备布线到双极开关,然后再从双极开关引线到吊顶上面的主机是吗?

[ 本帖最后由 qianqinya 于 2009-9-11 22:15 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-26
发表于 2009-9-11 22:25 | 显示全部楼层
电   这东西含糊不得
一定要搞好  省得以后麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-9-10
发表于 2009-9-11 23:41 | 显示全部楼层
2.5平方一点问题没有,4000-5000w都没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-9-10
发表于 2009-9-11 23:48 | 显示全部楼层
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值

铜芯电线
2.5 平方毫米
16A~25A   约5500瓦
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

166

帖子

18

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-8-3
发表于 2009-9-14 10:07 | 显示全部楼层
双极开关是在电源通往暖浴快之前控制的 ,其实就是个电源开关!
楼主不要忘记还有那个线控盒子也要预留好,控制线预埋,那个线控的接头建议用胶布包好,以免弄坏。
喵喵~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

294

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-1
 楼主| 发表于 2009-9-16 15:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,家里都是剩些3分穿线管,试了一下,穿的比较费力,现在准备找一根1米多长的4分线管埋进去,以后穿信号线好穿些。
本来想把信号线从箱子里取出来,提前穿进管子里去,就封墙的,可是信号线的另一头,连在主机上,拿不下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

294

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-1
 楼主| 发表于 2009-9-16 15:24 | 显示全部楼层
对了,问一下朋友们,暖浴快的控制盒,大家认为有装防溅盒的必要吗?会很突兀吧。因为总不至于,把双极开关也装那个透明盒子吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

172

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-30
QQ
发表于 2009-9-17 14:32 | 显示全部楼层
地线一定要跟电源线一样大才安全
原装进口即热电热水器 松下 日立 三洋 西门子 斯堡亚创 德国宝
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

719

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-3-18
发表于 2009-9-17 15:35 | 显示全部楼层
跟帖请教一个问题,水电工说集成浴霸用1.5平方电线就够了,是否正确?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

166

帖子

18

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-8-3
发表于 2009-9-18 10:19 | 显示全部楼层
其实使用说明书上写的很详细了,楼主应该仔细研究一下!
喵喵~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-9-3
发表于 2009-9-19 08:05 | 显示全部楼层
2.5的够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

446

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-14
发表于 2009-9-19 09:53 | 显示全部楼层
2.5平方16A可以带4400万,两个暖浴快也带得动的,只要不是同时开最强档。

松下又出新款了,这次是带遥控了,当然二极开关还是要排线的。样子我觉得不好看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 06:59 , Processed in 0.115028 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表