如果是别墅,把屋顶铺满集热器,估计白天取暖不成问题,但是晚上要靠保温水箱的话,这个保温水箱的容积就要够大了,不妨做个计算:
1.以200瓦/平方的功率设计取暖,100平方需要的功率为200WX100=20KW,参考集热器的功率,可以算出白天需要的集热器面积或者个数。
2.以200瓦/平方的功率设计,100平方需要20KW,而一晚上的取暖时间是(从日落到日出)下午5点到早上9点,16个小时,消耗的热量为20KWX16H=320KWH. 除了按第1条白天自身需要的取暖功率确定的集热器面积外,还需要额外的面积集热以供晚上使用,以水温从30度被加热到70度,温差40度计算,每吨水需要的热量Q=40*1000*4.2*1000=168000000j =46.6KWH,320KWH/46KWH=6.9吨,也就是说需要7个立方米的水箱储备加热到70度的热水才能够一晚上16个小时的取暖使用。
3.当然,上面的计算是全负荷计算,就是100平方的房间,暖气全部打开的算法,可以根据实际使用采取半负荷或者2/3负荷的算法,不过,结果也是比较夸张的,需要4立方米的水箱。
4.如果建筑的保暖比较完善,可以采取150W/平方米的功率计算取暖功率。 |
|