预约了松下安装暖浴快30BU1C,自己也买好了丰尚的双极开关.因为装修的人这几天都不在,所以请了朋友来帮我装双极开关,结果发现开关的暗盒内就留了6根1.5平方的线到顶上,还有一根从旁边开关穿过来的火线,朋友用仪器侧了一下,这六根中没有一根是零线,旁边穿过来的那根火线显示是50V. 也就是说装修工人帮我是按照一般的浴霸留的线,顶上没有留接地线,开关处也没有留零线,我现在根本无法装双极开关,必须改线路,否则到时候松下的人上门安装后都无法试机. 朋友提议是否是从旁边的插座接零线和接地线过来,零线接双极开关的端子上后再接它本身留的1.5平方的线接到风暖上,插座过来的接地线则和本身留的1.5平方线相连充当接地线接到浴霸上.这样可行吗,2.5平方线再接1.5平方线,不会造成什么危险吧?还是必须把1.5的线全换成2.5?
回复

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2011-6-16 16:06 | 显示全部楼层
这玩意,

也就2000瓦不到


1.5的也够
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

folkvega 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-6-16 16:51 | 显示全部楼层
2.5平方线再并1.5平方线会有问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

144

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-15
发表于 2011-6-16 17:03 | 显示全部楼层
没有什么问题,其实这个浴霸不用搞开关就行,直接连上,用遥控器控制,呵呵

或者你让松下的人来装浴霸的时候帮你连线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2011-6-16 17:07 | 显示全部楼层
直接上线也行

平行就待机状态
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

70

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-8
发表于 2011-6-17 11:29 | 显示全部楼层
说明书上就是1.5的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

376

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-31
发表于 2011-6-17 22:25 | 显示全部楼层
这个浴霸留火零地三根就行了的。