看了网上配置和 一些文章参考弄的~

总 开 40A 双极断路器——S262-C40 ABB二极40安培断路器  不带保护
照 明 10A 单极断路器——S261-C10 ABB一极10安培断路器

房间插座 20A 单极漏电保护器——GS261-C20 ABB一极20安培/0.03剩余电流保护器
厕所插座 20A 单极漏电保护器——GS261-C20 ABB一极20安培/0.03剩余电流保护器
厨房插座 20A 单极漏电保护器——GS261-C20 ABB一极20安培/0.03剩余电流保护器
冰箱插座 10A 单极断路器——GS261-C10 ABB一极10安培/0.03剩余电流保护器

空调2P 插 座 20A 单极断路器——S261NA-C20 ABB一极20安培相线加中性线保护断路器
空调1P 插 座 16A 单极断路器——S261NA-C16 ABB一极16安培相线加中性线保护断路器
空调1P 插 座 16A 单极断路器——S261NA-C16 ABB一极16安培相线加中性线保护断路器

80平的小屋是也。
有几个疑惑:
1.总开40A好还是63A好?
2.漏电保护三个插座 不保护总开防止乱跳 可以么?
3.空调插座 需不需要+NA 省点钱?
4.1P的小挂机装20A的也行么,因为看到价格一样,销量20的比较多。
5.有个没定顶的小露台 想装几个壁灯,其实也想装个插座的,不知道有没有防水的。
请问露台灯需不需要防止漏水 专门做一个回路?

以上~

回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2012-7-3 17:35 | 显示全部楼层
妹人回 自己沙发躺躺
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-3 18:01 | 显示全部楼层
1、应该装40A
2、这样做较好,只不过费用稍高点。
3、可以
4、可以,不过这是削足就履之举。
5、有专门的户外防水开关和插座,但需要专配的插头,不适宜家庭使用,而一般的防溅插座盒不能用于户外。
6、露天露台壁灯当然要防水灯具,不需专门回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

376

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-6
发表于 2012-7-3 18:30 | 显示全部楼层
照明 16A,冰箱单路没必要
回复 支持 反对

使用道具 举报

爱情如梦818 该用户已被删除
发表于 2012-7-4 02:03 | 显示全部楼层
呵呵,非常感谢,很好很强大












纯净版Xp系统下载-->  http://www.xp885.com/ <--xp系统下载 安卓游戏www.080706.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

351

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-5
发表于 2012-7-4 02:14 | 显示全部楼层
总开多少最好看下电表箱里,不能比它大就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

49

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-28
发表于 2012-7-4 08:36 | 显示全部楼层
我和你差不多  总开        2P40A                        2
2P厅挂壁空调插座        DPN20A        1        2.5        1
1.5P挂壁空调插座        DPN16A        2        2.5        1
1P挂壁空调插座        DPN16A        3        2.5        1
厨房插座        DPN20A带漏电保护        4        2.5        2
卫生间插座        DPN20A带漏电保护        5        4        2
厅、南阳台插座        DPN16A带漏电保护        6        2.5        2
卧、书、北阳台插座        DPN16A带漏电保护        7        2.5        2
所有照明         DPN16A        8        1.5        1
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

194

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-13
发表于 2012-7-4 10:29 | 显示全部楼层
ABB空开,现在都新款了。
sh200系列和Gsh200系列的
空开多大,看你家电表。电表如果是5(40)的,就买40A,如果跟我家一样是5(30)的,就买32A的。
另外没差多少钱的话,尽量买DPN的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:10 | 显示全部楼层
谢谢LS的大大们的回答
请问哪些可以换成新版的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:20 | 显示全部楼层
另外求 网购的店铺 本来准备在abb淘宝旗舰买的
看到 康聚家居 新版比较便宜 不知道真假 请买过的指点下 包括开关插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 09:31 , Processed in 0.154099 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表