家里装的沃尔夫锅炉,曼瑞德温控器,大家是怎么设定的?锅炉上的水温温度大家设定在几度?
我温控器设定在20度,锅炉在空间温度低于19度左右启动,到21度左右锅炉不加热,但锅炉的风机却停不下来,这是为什么?
还有有的时候温控器显示在加热,实际锅炉是没启动,这是为什么?
为什么地面温度在锅炉加热的时候是暖和的,停止加热了就会凉下来,但锅炉上的水温温度一直显示在50度(我设定锅炉上的水温50度),有懂行的解释下,谢谢!!

回复

使用道具 举报

2

主题

254

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-25
发表于 2013-12-9 13:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Y_Y 于 2013-12-9 13:37 编辑

我的地暖才刚进入盘管安装,刚盘完了第一个房间,16的阻氧管。

IMG_1452.JPG

你的问题,我试着解答一下吧:

炉子的水温设定是以满足你房间的取暖要求后,能设定的最低温度为最好。

而房间的温度控制器,只能控制分集水器上的水路阀门的开和关,并不能直接控制炉子的启动和停止,它们之间没有线路上的连接。

也就是说,当你房间温度低于设定值时,温度控制器就将对应的水路开关打开,让热水流过;反之则关闭掉。

对温度控制器来说,默认炉子始终是在工作状态下的。

还有,据朋友(已装好在用的)说,炉子开启取暖后,小火好象从来没熄过,自然,炉子的强制排风扇也就是一直运转着的。