新安装的中央空调需要加制冷剂的么?

新安装的中央空调没有添加制冷剂,安装工说机器里有自带制冷剂,机器运转后制冷效果非常不好。
回复

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2017-8-19 21:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无论什么空调加不加冷媒的原则是一样的,只要管路长度在预设范围之内就不需要加。例如普通分体机原配管长度是4米,那么安装时用的是这根管那就不需要加冷媒,如果管子加长到5米那就要加冷媒了。中央空调的原理也是一样的,如果预设管路长度是20米,实际使用也是20米,那就不用加冷媒,如果用了25米,那就需要加冷媒了。

点评

是的 严格的说计算的液管的内体积,所以中央空调有一点要注意,不同大小的内机管道内径不同,算法也不同,必须有一个专用的公式根据各种直径的管子长度,统一计算出来  详情 回复 发表于 2017-8-19 21:44
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-8-19 21:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-8-19 21:48 编辑
ttbble 发表于 2017-8-19 21:37
无论什么空调加不加冷媒的原则是一样的,只要管路长度在预设范围之内就不需要加。例如普通分体机原配管长度 ...

是的
严格的说计算的液管的内体积,所以中央空调有一点要注意,不同大小的内机管道内径不同,算法也不同,必须有一个专用的公式根据各种直径的管子长度,统一计算出来

我的大金一拖二,根据说明书液管应该都用6.35,总长度不超过40米就不用补充制冷剂,但是安装的时候,3匹机为了效果好,液管用的是9.52,这样算起来虽然总长度不超过40米,但是由于有这么长的9.52管,所以是超标了的,应该补充制冷剂,可是安装时候并没有给我补充,不知道效果影响有多大.
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-8-20 11:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
看起来我的一拖二也需要补充冷媒。

根据说明书,40米的6.35管不用补充,刚量了一下,9.52管是15米,6.35管是14米,根据9.52一米补50克,6.35一米补19克,一米9.52等于2.63米6.35,那么总管长是15*2.63+14=53米,超长13米,应补充250克左右。

刚才同时开两台内机试了一下,制冷一段时间后,四个铜管温度如下,50机粗管<71细<71粗<50细,而理论上应该粗管比细管更冷,所以71机细管比粗管冷是不对的,是缺冷媒的表现。