南昌雪军 发表于 2018-1-10 21:50
我个人感觉,有几点,可以用非常非常专业的思路给你把把脉。听好了。

1外机安装位置是否存在空气短 ...

雪老师,我刚把数据跟售后要来了  压力25,电流14 外机回风5出风-2,内机回风15出风40
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-1-11 20:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
细雨黄昏 发表于 2018-1-11 15:29
雪老师,外机安装位置是这样的,一楼 没风。昨天到今天开了一天一夜,室外温度最低有零下八度,最高零度 ...

正常的。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-1-11 20:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
细雨黄昏 发表于 2018-1-11 16:52
雪老师,我刚把数据跟售后要来了  压力25,电流14 外机回风5出风-2,内机回风15出风40

你安装外机,没有做功课。差评。
回复

使用道具 举报

3

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-6
发表于 2018-1-11 22:28 | 显示全部楼层
细雨黄昏 发表于 2018-1-11 15:29
雪老师,外机安装位置是这样的,一楼 没风。昨天到今天开了一天一夜,室外温度最低有零下八度,最高零度 ...

外机位置正常,还是空调这个表现正常啊 雪老师
回复

使用道具 举报

3

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-6
发表于 2018-1-11 22:29 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2018-1-11 20:56
你安装外机,没有做功课。差评。

我做功课了但是没有做到家 ……还是啥都不懂
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-1-12 00:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
细雨黄昏 发表于 2018-1-11 22:29
我做功课了但是没有做到家 ……还是啥都不懂

嗯。
回复

使用道具 举报

3

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-6
发表于 2018-1-12 18:09 | 显示全部楼层

雪老师,正确的测温方式应该是什么呢?半伸进扇叶,还是在扇叶外几厘米?
回复

使用道具 举报

7

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-10
发表于 2018-1-28 22:37 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2018-1-6 20:40
估计是负压拔管。

雪老师,您好。我装空调,有必要自己买个加液安全阀吗?我也准备买这个帕蒂能,保证抽真空二十分钟,+加液安全阀,压强到位就可以了吧?
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-1-29 09:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
sdyueyang 发表于 2018-1-28 22:37
雪老师,您好。我装空调,有必要自己买个加液安全阀吗?我也准备买这个帕蒂能,保证抽真空二十分钟,+加 ...

非常有必要。而且便宜。最多24元。

主要是心里一个踏实。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-1-29 09:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
细雨黄昏 发表于 2018-1-12 18:09
雪老师,正确的测温方式应该是什么呢?半伸进扇叶,还是在扇叶外几厘米?

工作10-15分钟,分别测量室内回风口温度,室外环境温度,或者加一个室外湿度,风力大小,外机的安装环境,位置,室内环境温度,综合来判断制冷制热温差,效果。

制冷不能低于8度,制热不能低于15度。高风模式

测量出风口2-5公分,高风多少,中风多少,低风多少?强劲强力多少?

结合环境温度来计算!
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-1-29 09:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
细雨黄昏 发表于 2018-1-12 18:09
雪老师,正确的测温方式应该是什么呢?半伸进扇叶,还是在扇叶外几厘米?


不要以房间温度,达不到某温度值来计算,来判断空调好坏,性能。

因为其他因素在改变,比如,室内外环境温度,墙体保温差。层高高。玻璃窗户面积大。门的下面缝隙大。

楼顶,西晒,北风。
回复

使用道具 举报

7

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-10
发表于 2018-1-29 22:08 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2018-1-29 09:19
非常有必要。而且便宜。最多24元。

主要是心里一个踏实。

感谢雪老师。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-20 23:00 , Processed in 0.162027 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表