?多少才算制冷效果好(必须最大风量情况下才准。小风量自然温度低)
回复

使用道具 举报

19

主题

1285

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-26
发表于 2024-7-14 12:02 | 显示全部楼层
室外36,室内30,设置20,最大风量,10分钟后进风口25,出风口3.6,海尔系低端统帅大三匹柜机。

点评

这么低?都用来抽湿了。有没有可能内机换热器脏堵了风量上不去  详情 回复 发表于 2024-7-14 13:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-10
发表于 2024-7-14 12:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 czq0280 于 2024-7-14 12:56 编辑

全部设置 最大风速 最小温度   半小时后  08年三菱重工 温差19~20度  14年海尔变频 温差20~22度  19年格力品悦 温差17~18度   海尔房间降温速度最快  格力总感觉慢悠悠不太给力

点评

这么低?都用来抽湿了。有没有可能内机换热器脏堵了风量上不去  详情 回复 发表于 2024-7-14 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-14 13:38 | 显示全部楼层
mxstrive 发表于 2024-7-14 12:02
室外36,室内30,设置20,最大风量,10分钟后进风口25,出风口3.6,海尔系低端统帅大三匹柜机。

这么低?都用来抽湿了。有没有可能内机换热器脏堵了风量上不去
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-14 13:39 | 显示全部楼层
czq0280 发表于 2024-7-14 12:25
全部设置 最大风速 最小温度   半小时后  08年三菱重工 温差19~20度  14年海尔变频 温差20~22度  19年格力 ...

这么低?都用来抽湿了。有没有可能内机换热器脏堵了风量上不去
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

124

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-3-15
发表于 2024-7-26 13:48 | 显示全部楼层
回风口29-29.5度,出风口10.5-11度,大金2级1.5p,最大风量,功率1380-1405w

点评

用啥温度计测得,温差18.5度,可以  详情 回复 发表于 2024-7-26 15:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:51 | 显示全部楼层
195603662 发表于 2024-7-26 13:48
回风口29-29.5度,出风口10.5-11度,大金2级1.5p,最大风量,功率1380-1405w

用啥温度计测得,温差18.5度,可以

点评

水银计,还有电子计,两个一起用测的  详情 回复 发表于 2024-8-13 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

124

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-3-15
发表于 2024-8-13 12:55 | 显示全部楼层
XeF2 发表于 2024-7-26 15:51
用啥温度计测得,温差18.5度,可以

水银计,还有电子计,两个一起用测的

点评

水银和电子有可能反应速度很慢,必须温度稳定下来测  详情 回复 发表于 2024-8-13 17:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

327

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-30
 楼主| 发表于 2024-8-13 17:22 | 显示全部楼层
195603662 发表于 2024-8-13 12:55
水银计,还有电子计,两个一起用测的

水银和电子有可能反应速度很慢,必须温度稳定下来测