2019年安装的RFJ12,入手价4500,  410A冷媒,当年的二级能效机器,安装时抽真空20分钟以上。
内机10kg,外机31kg,以往论坛拆机帖显示外机双层换热器。
14平方卧室,不朝阳,去年7月~8月,中部省份三伏天,连续极端高温,低温26℃左右,高温36-40℃。设定26-27℃,24小时连续运行开机一个月。
功率仪记录累计消耗电力159度,平均每小时功耗220瓦,每天电费3元,一个月90元。
功率仪显示家里电压普遍在235V左右,如果是220V,功耗会再降低。

这款空调最小制冷量1000w,对于14平卧室还是偏大,在室外38-40℃时仍然经常停机(差不多一个小时停机2-3次),好在室内温度波动不大,体感还好。
33.jpg
11.jpg
444.jpg
22.jpg
五种兵器:
Prince,Head,Wilson,Yonex,Kennex
回复

使用道具 举报

32

主题

363

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-25
 楼主| 发表于 2026-4-22 11:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 kennex 于 2026-4-22 11:22 编辑

----
555.jpg
五种兵器:
Prince,Head,Wilson,Yonex,Kennex
回复

使用道具 举报

35

主题

4206

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2026-4-22 11:40 | 显示全部楼层
三菱电机有两把刷子,硬将启停派做得比大部分低频派还好
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3338

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2026-4-22 15:22 | 显示全部楼层
电压越高,效率越高,你家要是220v,耗电量肯定应该还要多一点。。。这点你说反了吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2025-7-18
发表于 2026-4-22 21:59 | 显示全部楼层
真正的好空调不是一味追求节能,舒适应该是放在首位的
如果是潮湿环境,三菱电机这种启停运行也可以有效控制湿度,房间感觉上会比较干爽舒服。

点评

停机是因为主板热宕机.............  详情 回复 发表于 2026-4-24 17:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-12
发表于 2026-4-24 17:49 | 显示全部楼层
015327 发表于 2026-4-22 21:59
真正的好空调不是一味追求节能,舒适应该是放在首位的
如果是潮湿环境,三菱电机这种启停运行也可以有效控 ...

停机是因为主板热宕机.............

点评

感觉不像,就是房间太小,到温度停机了 10多平,如果热负荷不大,其实用09的一匹就行  详情 回复 发表于 2026-4-24 23:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2025-7-18
发表于 2026-4-24 23:27 | 显示全部楼层
橘阳菜 发表于 2026-4-24 17:49
停机是因为主板热宕机.............

感觉不像,就是房间太小,到温度停机了
10多平,如果热负荷不大,其实用09的一匹就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

595

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-3
发表于 2026-4-24 23:32 | 显示全部楼层
1匹3级能效FJ最低制冷也是1000W也会停机,松下三级能效最低制冷700停机少电费聊胜于无,31KG三电1.5匹放到20平客厅不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

595

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-3
发表于 2026-4-24 23:33 | 显示全部楼层
1匹3级能效FJ最低制冷也是1000W也会停机,松下三级能效最低制冷700停机少电费聊胜于无,31KG三电1.5匹放到20平客厅不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

595

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-3
发表于 2026-4-24 23:39 | 显示全部楼层
1匹3级能效FJ最低制冷也是1000W也会停机,松下三级能效最低制冷700停机少电费聊胜于无,31KG三电1.5匹放到20平客厅不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-26 04:39 , Processed in 0.111904 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表