原帖由 牙痛先生 于 2010-8-3 17:03 发表 
请教专家,我是楼顶复式结构,一层:客厅、餐厅、厨房、次卧、公卫、主卧、主卫、阳台,二层:小厅、主卧、主卫、书房兼影音室、露台,如果一层客厅餐厅装3P柜机,其它房间都装分体空调,入户电为三相电,据说三相电 ... 这个还要看你电器多少情况的,我的理解,你的复式楼和我们这里的差不多,即入户只带一总闸吧。小三哥应该接触过更正规的工程。
我认为主卧空调,主卫,照明一(如客厅,阳台,过道,厨房,主卫的灯具),插座一(餐厅,次卧)接A相;
公卫,插座二(客厅,阳台,主卧)接B相;
次卧空调,厨房,照明二(如主次卧,餐厅,次卫灯具)接C相;
客厅3P空调用三相电的,用独立空开箱。
这是一楼的,每个回路完全独立的布设方法分配到各相。
二楼再设一配电箱,同样带一总闸,总线从一楼总闸后分出到二楼。分路同样也可以相对平衡。
比如书房空调,插座一(主卧,露台)接A相;
主卧空调,二楼照明接B相;
主卫,插座二(书房,小厅)接C相。
我的想法是尽量平衡,每一相都有空调,照明,卫生间和普通插座回路。每个房间的回路错开,只要不是全面停电,使每个空间都有电器能工作。 说得不一定对。