我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]
zjjqh 该用户已被删除
发表于 2010-12-15 10:29 | 显示全部楼层
最近看了点质料,许多质料都提到同一房间内的开关,插座安装高度要一致。就是不知道为什么安装高度要一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-15 18:27 | 显示全部楼层

回复 1163# zjjqh 的帖子

貌似开关高度120-140cm,插座25-40cm。不知你看的资料是哪来的?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:00 | 显示全部楼层
原帖由 jacky515 于 2010-12-7 14:07 发表
非常谢谢两位专家!AK兄 你画的图好像就是这样的!
我把照片贴出来 请专家看一下:
2428696

按照图片从左至右:
①三相总开…②总零线空开…③普通插座32A带漏电…④厨房卫生间32A带漏电…⑤空气能热水器32A带 ...

    1,,开始大意了,,,3相4线中,,是不可以零线用空开的,,,大意了,,哎,,
  2,零线是回路的重要组成部分,,零线万一断了,,,最明显的特征是零线带电,,零火线之间没有达到规定的电压值!
  3。感觉你用的漏电开关偏大,,,其实你完全可以这样,,插座部分用一个总漏电,,后面则用单P分出,,这样比较美观。。。

[ 本帖最后由 小三哥 于 2010-12-15 19:14 编辑 ]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 jacky515 于 2010-12-8 23:34 发表
非常感谢ak兄和flerlee兄!
不过我还是有点疑问想请教两位专家了。
我所理解的:三相电,相线与相线间的电压是380伏,而相线和零线构成220伏,因为我家里现在是要用220伏的单相电,所以三根火线 分别和 总零线分出 ...

   这是电路的一个基础理论,,,何为220V,,何为380V,我不说理论,,就说实际的情况吧,,就是你的3P断路器中随便拿出1跟相线和零线组成就是220V,,,我开始也大意了,确实,,,在3相电路中,,不能存在零线用空开的,,,断了零线,,,另外的相线确实会构成380,,这样很危险,,

[ 本帖最后由 小三哥 于 2010-12-15 19:13 编辑 ]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:05 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-12-9 09:12 发表
断了零线后,相线是悬空的,没有形成回路,所以不会烧坏设备,而且设备也用不了。除非你把一条相线接到设备的插头的一端,另一条相线接到设备的插头的另一端,这样形成了回路,设备就在380Vac下了,就会烧。
兄台一 ...

   F兄弟,,这里不是我地盘呀,,,你有空到小家电来,,发表发表,,我一定给你多加分,,,,,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:32 | 显示全部楼层
最近有点忙,,,多谢AK,,  F  兄弟。。。
   我在这里没有权限加分,,,你们到我小家电板块来,,,多发表发表,加分是肯定的,,,也希望其他的朋友们来小家电发表意见,,,有原创好帖子的,肯定加分。。。
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
发表于 2010-12-17 18:44 | 显示全部楼层
我的意思是:很多资料上都要求同一房间内的所有开关安装高度要一致。同一房间内的所有插座安装高度要一致。
就是不知道为什么安装高度要一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-18 17:34 | 显示全部楼层

回复 1170# zjjqh 的帖子

要求安装高度一致,只是规范,不是强制标准。当然,你可以按照你自己的想法来安装开关插座的高度。
为什么有些资料说要高度一致,是考虑了美观的因素,另外还有使用和安全的因素。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-18 22:40 | 显示全部楼层
是的,这只是要求大概的一致、相邻的开关和插座高度要一致等。在工程上要求高度要比较统一,但在家装中是要灵活一些的,你总不可能普通插座和挂式空调插座高度一致吧,也不可能门外开关和床头开关的高度也一致吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
发表于 2010-12-20 18:06 | 显示全部楼层
说的有道理,原来只是为了美观。我们家里应该多考虑使用上的方便才对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-22
发表于 2010-12-20 21:31 | 显示全部楼层
从头到尾看了一遍帖子,学到了很多东西,现在要开始装修了,还有几个问题要请教各位。

我的房子是二室二厅89平方的户型,KFS给我家配的进户线是10平方的,隔离开关用的是施耐德easy9 k系列的63A开关,型号是MGNEA9D236K,下面接的所有断路器都是16ACDPN断路器,型号是MGNEA9A45C16K,所有插座接的漏电断路器都是16ACDPN断路器,型号是MGNEA9C45C1630C

配电箱有16个空位,位置有点少,也不想换配电箱,我想把所有的插座都连在一个漏电开关上,客厅空调用挂机,按下图配置电路:

问题是:
1.图中的配置是否合理?
2.施耐德easy9和easy9 K系列的开关有什么不同, 两者能混用吗?
3.图上的断路器额定电流和脱扣电流型号选择是否合适?
4.接所有插座的那个漏电开关应该选多大电流的,施耐德对应的型号是哪个?
5.配电箱中的零线汇流排KFS没有给我接,是否可行?6.照明需要接地吗?
7.如果把卫生间所有的金属物件和插座地线都接到卫生间的等电位箱中,那么还需要把卫生间插座地线接到配电箱中的地线汇流排上吗?


问题有点多,谢谢!

[ 本帖最后由 lynnryx 于 2010-12-20 22:26 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-21 01:44 | 显示全部楼层
1。图上的配置还不如开发商的配置。插座回路分别带漏电比较好。
2。E9K是E9的简化后的子系列,少了很多型号规格,其它的基本相同。
3。这要看你想怎样改造电路,电器多增大断路器和电线规格当然可以。对于你的户型来说16位电箱够用了,插座回路没必要分这么细,除空调外4路插座足够。
4。第1点已经说过。
5。可行,DPN可不用N线排。隔离开关下桩出线不太规范,每个端子接线不宜超过两根,完全可按上桩的压接方式,或用汇流排。
6。现在的相关规范提出照明也应设置接地,所以用地线是最正规的。
7。插座中的地线本来就从配电箱过来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-21 17:08 | 显示全部楼层
AK,小三哥:讨论一个问题,关于电源谐波的问题,接手了一个机房的配线工程,完事后节能灯老是闪,换新的也闪,后来用示波器测了电源波形,发现波形很多锐角,频率显示居然是115Hz,应该是有谐波,机柜做了吸收谐波的处理,可是没做EMI处理,估计是机柜内的设备发射的电磁波干扰了电源系统,机房是3相4线配电电系统,怀疑是机柜用电那相的谐波通过回路去到了零线,照明这路做了相应的措施,有改善,不过还是有闪。增加的设备不在预算范围内,要说服客户追加款子,是否3相用电中每相的谐波会叠加到零线?

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-12-21 17:11 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-21 23:19 | 显示全部楼层
不知测了电压没有,电压的较大辐波动也会影响到照明的吧。对付谐波可能也只能做好滤波和无功功率补偿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

nina700 该用户已被删除
发表于 2010-12-22 15:48 | 显示全部楼层

二房一厅一卫一厨是如何安排

我家找的是游击队装修的,家里是八十年代的老房子,准备要弄电路了,走电的人帮我买了一个7-9位的曼科暗装电箱,1个广东施耐德DZ472E  1P63A开关,1个32A开关,1个20A开关,4个16A开关,因为是老房子,所以入户的线才4M2,厨房电器比较多(冰箱、消毒柜,抽油烟机,微波炉,电磁炉、电饭煲、厨房灯等还有的暂时想不起来了呵呵);卫生间(浴霸、电热水器(可能5-6瓦)的,洗衣机,卫生间灯,厨房和卫生间经过走道才到大厅,所以走道做一个灯和两个插头,大厅(柜式空调、电视、喑响、电磁炉、电烧水炉、大厅灯、餐桌吊灯等)主人房(空调、电视、电脑、电热毯(老人家怕冷),小房(空调、电脑、电器会比主人房多些),基本情况就是这样了,不知道如何分配和电箱是否够大,应该走几路线比较好,请各位大侠帮忙分配一下。
下图是我家的格局

[ 本帖最后由 nina700 于 2010-12-22 15:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报