原帖由 XHP 于 2011-5-13 08:04 发表 
三菱重工MI36与美的H180(35)的测试条件环境基本相同,重工MI36明显好于美的H180(35):victory:
至于房间需要2P来推的建议,其实在美的H180前是格力35的定频机器,完美推这个房间的(一面墙玻璃窗有一层窗帘 ...
这是你去年自已测试美的H180(35)的截图。
气温30度以下测试结果美的在达到设定温度以后也同样会降频运行的,不是吗?
气温40度测试时室温你设置温26度,却只能降到28度,这说明这机器在40度情况下全功率运行也达不到设定温度,又怎么能要求它降频运行呢?然后你重新设置到28度后,机器运行功率不是降到1000--1100W运行了吗?设29度后功率不是又降到1000W了吗?设30度后功率降到550--660W了吗?
根据你自已的测试结果,我认为在你家目前的环境和使用条件下,35机在40度高温下只有全功率运行才能勉强维持28度室内温度,说明:1、美的H180的能效比非常低,严重虚标,2、如果美的没有虚标,那是你家的保温条件比较差的。因此要想达40度高温仍能降频运行的效果,只能买大一号的空调了。
你4/27测三菱重工时的环境温度是室内27度,室外33度,与去年测美的7、8月份时的气温完全不同,所以将二种不同环境下的测试结果作比效我认为是不科学的,没有可比性。
对你家三菱空调真正的考验是在二个月以后,希望三菱重工不要再成为怨死鬼。。[s:97]