今天值夜班,夜宵,上校请客我掏钱,买了4个砂锅排骨,5元一份,给了一张老头票,找了80元,突然灵光一现,想起什么80,以前的计算中有个什么排骨==80来着

排骨落肚,不禁哑然失笑
是Pw0=80W/m³不是排骨==80[s:89]

这套计算对于大家选择空调还是很有帮助的。
我们取一个16平米的标准砖混卧室进行计算

假设房间高度为三米
则16平米面积为4*4*2+3*4*4=32+48=80平米
假设窗户面积为6平米
假设墙体厚度为0.25米
墙体传热系数为k1=0.8 w/m2k
窗传热系数为k2=4.0 w/m2k
室外温度为To 室内温度为Ti
则室内外温度为30,25时你的卧室散热平均功率为Pr=K(T0-Ti)S=0.8*74*5+4.0*6*5=416瓦

一般装修卧室有家具室内无通风设施时每立方米变温负荷以人体明显感到温度变化记按Pw0=40W/m³笼统计算
Pw=Pw0V=40*3*4*4=1920w

注:冻猪肉排骨Pw0=80W/m³就够了

所以所需制冷功率P=Pr+Pw=416+1920=2336瓦

由此,我们不难发现,即使是垃圾空调也能达到平衡一般卧室散热的制冷量,但是其于达到设定温度的速度和温度的保持及能耗上达不到要求。毕竟室内的是人,不是冻的猪肉,所以请大家有条件的一定要买变频下限为300瓦特的空调并建议大家使用低功率逐渐降温或高功率降温后低功率保持时再缓缓走入室内。不要没事就用冷气轰自己。你跟排骨还是不一样的[s:89]

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +30 收起 理由
z100 + 1 + 30

查看全部评分

回复

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2006-10-4 00:55 | 显示全部楼层
[s:20]

有道理
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

105

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-11
发表于 2006-10-4 08:31 | 显示全部楼层
人体新陈代谢放出的热量是多少w
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

194

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-5
发表于 2006-10-4 10:18 | 显示全部楼层
高人啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

155

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
 楼主| 发表于 2006-10-4 15:11 | 显示全部楼层
原帖由 d2x 于 2006-10-4 08:31 发表
人体新陈代谢放出的热量是多少w


人是“变频”的[s:14]
当绝对温度297K左右时正常状态下人体发热功率约为130W
当当绝对温度291K左右时正常状态下人体发热功率会骤增为约260W
[s:8]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

155

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
 楼主| 发表于 2006-10-4 17:26 | 显示全部楼层
1计算最小制冷量Pr
2计算理想制冷量P
根据空调最低功率小于最小制冷量,最高功率近于理想制冷量选择空调
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2006-10-5 15:34 | 显示全部楼层
原帖由 asdsad 于 2006-10-4 15:11 发表


人是“变频”的
当绝对温度297K左右时正常状态下人体发热功率约为130W
当当绝对温度291K左右时正常状态下人体发热功率会骤增为约260W

你是估计的说吧?
如果真是这样,那么,一个50人的教室里,50个学生的发热功率在冬天将超过13000W,教室里就根本不用装什么取暖设备了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

155

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
 楼主| 发表于 2006-10-5 18:26 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2006-10-5 15:34 发表

你是估计的说吧?
如果真是这样,那么,一个50人的教室里,50个学生的发热功率在冬天将超过13000W,教室里就根本不用装什么取暖设备了.


你计算的很正确。
的确如此!!!

但你肯定没有学过空调工程相关知识。

但这部分热有一部分变成了潜热,有一部分会被用于自身吸热的化学反应,

一般能够容纳50人的教室都在60平米左右。一般教师高度在3.5米以上。

所以单靠人体散热来取暖要大家裸体捆在一起才行[s:17]

[ 本帖最后由 asdsad 于 2006-10-5 18:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3097

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-19
发表于 2006-10-5 18:45 | 显示全部楼层
有没有考虑到猪肉的干耗和活人的干耗啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

155

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
 楼主| 发表于 2006-10-5 18:50 | 显示全部楼层
原帖由 1234789 于 2006-10-5 18:45 发表
有没有考虑到猪肉的干耗和活人的干耗啊?


计算猪肉的散热量比活猪还麻烦。涉及微生物酵解的潜热显热问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3097

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-19
发表于 2006-10-5 18:57 | 显示全部楼层
那窗的辐射传导你算进去了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

155

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
 楼主| 发表于 2006-10-5 19:35 | 显示全部楼层
原帖由 1234789 于 2006-10-5 18:57 发表
那窗的辐射传导你算进去了吗?

不长眼的东西
[s:29]
原帖由 asdsad 于 2006-10-4 00:26 发表
假设房间高度为三米
则16平米面积为4*4*2+3*4*4=32+48=80平米
假设窗户面积为6平米
假设墙体厚度为0.25米
墙体传热系数为k1=0.8 w/m2k
窗传热系数为k2=4.0 w/m2k
室外温度为To 室内温度为Ti
则室内外温度为30,25时你的卧室散热平均功率为Pr=K(T0-Ti)S=0.8*74*5+4.0*6*5=416瓦

[ 本帖最后由 asdsad 于 2006-10-5 19:37 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3097

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-19
发表于 2006-10-5 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 asdsad 于 2006-10-5 19:35 发表

不长眼的东西




窗的热负荷分为传导和辐射两种!朝向不同是否顶层考虑了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

155

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
 楼主| 发表于 2006-10-5 20:02 | 显示全部楼层
原帖由 1234789 于 2006-10-5 19:45 发表



窗的热负荷分为传导和辐射两种!朝向不同是否顶层考虑了吗?


1\ 窗户本身没有所谓热负荷的说法
2\窗传热系数为k2=4.0 w/m2k,所谓传热系数,测定时已经包括传导和辐射
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3097

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-19
发表于 2006-10-5 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 asdsad 于 2006-10-5 20:02 发表


1\ 窗户本身没有所谓热负荷的说法
2\窗传热系数为k2=4.0 w/m2k,所谓传热系数,测定时已经包括传导和辐射


窗户本身没有所谓热负荷的说法,就是玻璃窗的传导热负荷与辐射热负荷

窗传热系数为k2=4.0 w/m2k,所谓传热系数,测定时已经包括传导和辐射,看来这个K2是包打天下了,经验公式吧。