美的 KFR-23GW/DY-X(E5)  生产日期: 2006.08.24  
普通分体机型,室内机在23T3基础上蒸发器有四折改为三折,面板塑料件全新开模设计,制冷系统重新匹配,室外机使用全新开模W040钣金件,KFR-23W-040全新设计,新包装,电控显示板组件全新设计,在J型机的基础上把VLED模块改成LED和数码管,电控增加温度显示功能。
(压强机型号PH160X1C-8DZD3 )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.79 2.6 2.62 合格  
2 制冷量  2350 2233 2398 合格  
3 制冷消耗功率  843 927 917 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
PH160X1C-8DZD3  2730 3.1 广东美芝制冷设备有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:56 | 显示全部楼层

回复 #493 imhonest 的帖子

坛上有人买这个的    应该还不错  是30原机改的!才3000多点   很便宜的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:59 | 显示全部楼层

回复 #492 blackjac 的帖子

长虹  KFR-32GW/DP2(G3222P2-N)   生产日期: 2005-05-28  
(压强机型号YZG-39RCT1 )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.6  2.7 5  
2 制冷量  3200  3.89  
3 制冷消耗功率  1230  1144.1  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
YZG-39RCT1  3900 3.15 西安庆安制冷设备股份有限公司  
QJ222JAA  3736 3.04 西安庆安制冷设备股份有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

88

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2007-6-25 23:01 | 显示全部楼层
有新机器的数据吗?
华凌KFR-50LW/K1的
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

88

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2007-6-25 23:05 | 显示全部楼层
华凌空调真的是“垃圾”吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

701

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2002-12-14
发表于 2007-6-25 23:08 | 显示全部楼层
美的  KFR-32GW/DY-J(E5)
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

88

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2007-6-25 23:09 | 显示全部楼层
目前很名犹豫,到底是买个华凌的50GW/CX还是三菱重工的LA51H,价格差别太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:11 | 显示全部楼层

回复 #492 blackjac 的帖子

长虹  KFR-32GW/DZ   生产日期: 2005-11-15  
(压强机型号 SL211SV-C7LU )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.74  2.73  
2 制冷量  3200 3040 3197  
3 制冷消耗功率  1170 1287 1170  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL211SV-C7LU  3540 3.15 上海日立电器有限公司  
C-RV212H41BA  3630 3.1 沈阳华润三洋压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:14 | 显示全部楼层

回复 #506 imhonest 的帖子

华凌  你可以去问蚕虫   他回来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:15 | 显示全部楼层

回复 #502 imhonest 的帖子

KFR-50LW/K1   生产日期: 0601021  
(压强机型号TS31VDEC )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.13 2.9 3.07 3  
2 制冷量  5000 4750 5200  
3 制冷消耗功率  1600 1760 1703  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
TS31VDEC  5300 3.21 广州三菱电机压缩机有限公司  

这个好象太贵了吧  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:44 | 显示全部楼层

回复 #504 开始到现在 的帖子

美的  KFR-32GW/DY-J(E5)   生产日期: 2005-09-12  
室内机借用26J(E4), 更换蒸发器和电控盒组件,更改电控参数,室外机借用KFR-32W-112,高能效设计。
(压强机型号QJ222JAA )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.79 2.6 2.72 合格  
2 制冷量  3200 3040 3179 合格  
3 制冷消耗功率  1147 1262 1168 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
QJ222JAA  3737 3.05 乐金电子(天津)电器有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:45 | 显示全部楼层

回复 #504 开始到现在 的帖子

给你来个比较的!
KFR-32GW/DY-J(E4)   生产日期: 2005-08-25  
室内机在KFR-32G/Y-T6(E)的基础上更换面板、面框、导风条、螺钉盖,新外观全新设计,无格栅设计,中央显示,显示灯镜采用透明的ABS+复合膜,显示灯盖和显示灯座用透明的ABS材料,用螺钉固定在面框上,面板和面框用ABS材料,室内分体机结构,外观新颖、精致,能满足用户需求,室外机在KFR-32W-115的基础上调整系统,高能效设计。
(压强机型号PH225X2C-8FTC1 )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.99 2.8 3.05 合格  
2 制冷量  3200 3040 3536 合格  
3 制冷消耗功率  1070 1177 1159 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
PH225X2C-8FTC1  3870 3.15 广东美芝制冷设备有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

701

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2002-12-14
发表于 2007-6-26 00:39 | 显示全部楼层
谢谢046360   真是好人
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-5-18 00:12 , Processed in 0.115508 second(s), 21 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表