原帖由 终极硬件 于 2007-5-19 22:26 发表
大师真的很多啊!严重崇拜!
确认一下:
1)两组都是断路开关而不是漏电开关对不对? 因为我家里的闸箱里装的都是漏电开关,这里应该不再需要了
2)A很可能是楼上说的“特殊的开关”,偷换算偷电。因为它 ...
1。对,两个都是小型断路器, 无漏电保护功能。 家里有漏电这里确实不需要再装。如果越级跳闸(指下级不跳,总闸跳)反而更糟。
2。理解错误,我已说“B是供电局IC表联动的小型断路器不能换成漏电开关。”
3。果如我说料 是A到B, 那你只能停楼层到你家的电了,要物业帮忙了,或找个勇士带电操作。。。 一般没事, 胆子大一点的电工。。。
4。可以换A, 从画面看A的手柄已断裂。可以换成西门子,梅兰日兰, Moeller 或GE。但绝对不换成63A或以上的,看照片中,你的电表是40A的,而且电线是6mm2的,没法保护电路过流。如果喜欢西门子就换C40的2级开关。比1P+N型贵一点,但更安全,零线,火线都有保护。