| 序号 | 线路 | 功能 | 规格 | 型号 | 电线规格 | | 1 | 照明A路 | 南半区(包括卫生间) | DPN
10A | EA9A45C10 | 1.5 | | 2 | 照明B路 | 北半区 | DPN
10A | EA9A45C10 | 1.5 | | 3 | 插座A路 | 厨房 | DPN
20A(带漏保) | EA9C45C2030C | 4 | | 4 | 插座B路 | 卫生间暖浴快 | DPN
16A(带漏保) | EA9C45C1630C
| 2.5 | | 5 | 插座C路 | 其它 | DPN
20A(带漏保) | EA9C45C2030C | 4 | | 6 | 空调挂机A路 | 书房,1个挂机 | DPN
16A(带漏保) | EA9C45C1630C
| 2.5 | | 7 | 空调挂机B路 | 主卧、儿童房、客厅,
共3个挂机 | DPN20A | EA9A45C20
| 4 | | 8 | 空调挂机C路 | 北卧、餐厅,
共2个挂机 | DPN20A | EA9A45C20
| 4 | | 9 | 总开关 | | 2P
40A | EA9AN2C40 | 进户线6 | | 10 | 16位配电箱 | 用14位 | | | 合计 | | 综合考虑,做了以上的修改,主要是去掉总开漏保,断路器与电线规格合理配置。再请指点是否还有问题,谢谢[s:68]