请大家指点一下断路器、漏保、电线设置是否合理

[复制链接]

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
发表于 2009-5-19 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
序号线路功能规格价格(元)电线规格
1照明A路南半区(包括卫生间)DPN
16A
32.61.5
2照明B路北半区DPN
16A
32.61.5
3插座A路厨房DPN
20A(带漏保)
95.22.5
4插座B路卫生间暖浴快DPN
20A(带漏保)
95.22.5
5插座C路其它DPN
20A(带漏保)
95.22.5
6空调挂机A路书房DPN
20A(带漏保)
95.22.5
7空调挂机B路主卧、儿童房、客厅,
共3个挂机
DPN20A32.64
8空调挂机C路北卧、餐厅,
共2个挂机
DPN20A32.64
9总开关2P63A,漏保195
1016位配电箱180
合计886.2


[ 本帖最后由 好学生 于 2009-5-21 09:25 编辑 ]
回复

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-19 17:48 | 显示全部楼层
是梅兰日兰的,谢谢啊[s:68]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-19 17:49 | 显示全部楼层
空调B、C路虽然有多个挂机,但是基本不会同时开,所以分别排在2个回路中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-5-19 19:56 | 显示全部楼层
空开不懂,不过厨卫应该用4平方的线吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

214

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-8-24
发表于 2009-5-19 20:45 | 显示全部楼层
以前看了一个帖子http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1550368&extra=&page=1
是根据电线选空开的,1.5平方的线能通过的电流大概是10A,选个10A的空开就可以了!
2.5的选16A的吧!

[ 本帖最后由 usn577 于 2009-5-19 20:52 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-20 08:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,我再研究一下[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

84

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2006-9-17
发表于 2009-5-20 10:18 | 显示全部楼层
谈谈我的设置:
1、空调回路,挂机没设漏保的,柜机装了。
2、插座回路都带漏保,总开关没带,一来避免重复,二来漏保灵敏度较高,其他回路有点小问题家里总开关就跳,也不方便。
3、我6平方的线用的40A的空开,4平方32A,1.5的10A,没用2.5的线,2.5的用16或者20都行,看你选择了,一般1平方按6-8A计算,想优先考虑保护线路就选下限,怕运行时空开小了频繁跳闸就选上限。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-20 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 mescal_cn 于 2009-5-20 10:18 发表
谈谈我的设置:
1、空调回路,挂机没设漏保的,柜机装了。
2、插座回路都带漏保,总开关没带,一来避免重复,二来漏保灵敏度较高,其他回路有点小问题家里总开关就跳,也不方便。
3、我6平方的线用的40A的空开,4 ...
谢谢兄弟,总开带漏保我也挺矛盾的,只要有一路问题,整个都跳了[s:18]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

152

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
13
注册时间
2001-11-21
发表于 2009-5-20 17:35 | 显示全部楼层
楼主在断路器上够发烧的,用dpn。这样各个回路N线的均隔离,安全可靠性高,但各个回路的N线需要单独配线,增加施工和导线成本。

1. 确定进户总开关的容量,这个容量是施工图设计时设计给每户的限定容量,不能超过。方法可查阅该建筑的电气施工图,或者打开本单元的配电箱查看配给你家的电气回路所使用的断路器或者熔断器的容量是多少?如果该断路器或者熔断器是63A,那你家的进线开关最大只能选择63A。如果只有50A,那你家进线的断路器最大可选50A。个人感觉既然是单相回路,配电箱里配给你家回路的容量应该没有63A那么大,你需要落实,通常40A左右。
2. 漏电保护器的选择。家装的话,建议除空调外的插座回路设漏保,其他均不加,当然不考虑成本,空调回路也可以加。照明回路,灯具你碰不着,实在没必要加了,检修时记得断电即可,如果你有米,加也无妨。进线总开关就不要设漏保了,保护时间配合不好容易造成全家断电,影响过大,并且不利于故障回路的判断和排除,特别是晚上,严重影响生活。
3. 断路器容量根据所供回路的用电容量设置,导线载流量应大于本回路断路器容量。

不计成本的话,你的选择比较合理。进线开关不要选带漏保的即可,容量你落实下再定。厨房导线推荐用4平方的,当然合格的2.5平方也可以。
家装图个安心,贵就贵点吧。

另外你必须提醒下你家电工,你家所有回路的N线必须分开,不得公用!否则,嘿嘿[s:97] [s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:24 | 显示全部楼层
原帖由 大黄 于 2009-5-20 17:35 发表
楼主在断路器上够发烧的,用dpn。这样各个回路N线的均隔离,安全可靠性高,但各个回路的N线需要单独配线,增加施工和导线成本。

1. 确定进户总开关的容量,这个容量是施工图设计时设计给每户的限定容量,不能超过 ...

多谢黄大,提醒的很及时,特别是总开电流的确定。
这个也在摸索中,用电安全不容忽视,谈不上发烧啊,其实断路器1千元不到,在家装中是个小钱,却是个大事情。[s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

254

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-23
发表于 2009-5-21 09:35 | 显示全部楼层
支持这方面的投资,安全事大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-21 10:43 | 显示全部楼层
序号线路功能规格型号电线规格
1照明A路南半区(包括卫生间)DPN
10A
EA9A45C101.5
2照明B路北半区DPN
10A
EA9A45C101.5
3插座A路厨房DPN
20A(带漏保)
EA9C45C2030C4
4插座B路卫生间暖浴快DPN
16A(带漏保)
EA9C45C1630C
2.5
5插座C路其它DPN
20A(带漏保)
EA9C45C2030C4
6空调挂机A路书房,1个挂机DPN
16A(带漏保)
EA9C45C1630C
2.5
7空调挂机B路主卧、儿童房、客厅,
共3个挂机
DPN20AEA9A45C20
4
8空调挂机C路北卧、餐厅,
共2个挂机
DPN20AEA9A45C20
4
9总开关2P
40A
EA9AN2C40进户线6
1016位配电箱用14位
合计
综合考虑,做了以上的修改,主要是去掉总开漏保,断路器与电线规格合理配置。再请指点是否还有问题,谢谢[s:68]

[ 本帖最后由 好学生 于 2009-5-21 10:45 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

214

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-8-24
发表于 2009-5-21 11:38 | 显示全部楼层
8.9上的几台空调为什么不分开单独拉一组线?8.9那组为什么不加带漏电?

[ 本帖最后由 usn577 于 2009-5-21 11:40 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 usn577 于 2009-5-21 11:38 发表
8.9上的几台空调为什么不分开单独拉一组线?8.9那组为什么不加带漏电?
应该是7、8的空调回路。可以各加个漏保,这样真好用足16位配电箱,谢谢啊。因为该2路挂机虽有多个,但是基本不会同时开启,主要用的多的是6,空调A路(书房),书房在主卧内,我通过一直开启该书房挂机,来制冷主卧。目前家里也是这么设置的,这样的效果很好,听不到空调的声音,冷风吹不到身上,很舒服。缺点是耗电较多,对挂机的寿命有影响,所以加个漏保以保安全。挂机坏了再换吧,关键是人要舒服。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:30 | 显示全部楼层
既然讲到空调,我再多说几句,给大家参考。
目前的家里客厅(30平方)和主卧(14平方)各有一个挂机,客厅是最普通的1.5P的春兰,主卧是海信(不太满意)。主要用于制冷,我在江苏。
夏天,晚上睡觉,只要把空调的春兰打到28度,叶子还要平开,不然太冷。人在卧室里,盖被子很舒服,听不到客厅春兰的声音(但有可能被外面其它人家的室外机吵到),没有冷风直接吹在身上,甭提多舒服了。由于是小马拉大成,春兰基本一直运转,就跟变频空调似的,空间大了,空气也很流通,一点儿不闷
原先开卧室的挂机,再好的机器,哪怕是大金EMAX还是东芝大清快,多多少少总有声音,风怎么也会若有若无的吹到身上或脸上。所以原先儿子在夏天挺容易受凉生病,现在根本没事的。
牺牲用电和挂机,舒服一家人。
所以现在的新房装修业采取这种模式,用其他房间的空调来制冷卧室。[s:97]

[ 本帖最后由 好学生 于 2009-5-21 12:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报