ABB 的插座最大16A,空调怎么办?

[复制链接]

40

主题

571

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
35
注册时间
2005-2-3
QQ
发表于 2009-6-2 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
rt

电工要20A的
挂壁无所谓,立式怎么办?
还有个电热水器
找个女朋友,还是养条狗!
回复

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-6-2 20:35 | 显示全部楼层
可以看看有没有20A以上的插座,或者直接在暗盒位置装个空开。
一般的电热水器用16A的插座是可以的,插座放在高处,靠近热水器但不能被水溅到的位置,然后在低处正常位置装个16A的开关控制这个插座。即热式的就只有装空开来解决。

[ 本帖最后由 ak76 于 2009-6-2 20:54 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2009-6-2 20:37 | 显示全部楼层
没听说柜机要20A,都是16A
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

84

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2006-9-17
发表于 2009-6-3 16:23 | 显示全部楼层
5匹的柜机肯定不能用16A的,直接装个空开了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

96

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-3
发表于 2009-6-3 20:04 | 显示全部楼层
3P 柜机 16A插座用了快3年  没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

571

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
35
注册时间
2005-2-3
QQ
 楼主| 发表于 2009-6-4 00:50 | 显示全部楼层
明白了,直接16A
找个女朋友,还是养条狗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

155

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2005-8-17
发表于 2009-6-4 08:45 | 显示全部楼层
3匹空调换成标准电功率3X0.75=2.25KW
计算电流约为10.1A
16A已经合适了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

155

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2005-8-17
发表于 2009-6-4 08:51 | 显示全部楼层
如果是即热式的电热水器功率非常大
相关配置就得选择更高额定电流的型号了
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

3975

帖子

78

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-17
发表于 2009-6-4 16:41 | 显示全部楼层
这么大的牌子不可能没有那种4孔25A/380v的插座啊

[ 本帖最后由 ivygg 于 2009-6-4 16:44 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-6-4 19:55 | 显示全部楼层
原帖由 沈万山 于 2009-6-4 08:45 发表
3匹空调换成标准电功率3X0.75=2.25KW
计算电流约为10.1A
16A已经合适了
这个功率的3匹空调是一级能效,而且还不包括电辅热功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

277

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-30
发表于 2009-6-5 10:12 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2009-6-4 19:55 发表
这个功率的3匹空调是一级能效,而且还不包括电辅热功率。

  我表哥家装的是75的三菱电机 有电铺热 不过到冬天开的时候16A的梅兰空气开关 老是跳掉 可能是过载保护 所以3P的柜机 16A的插座是不行的 应该直接装25-32A的空气开关 反正一般都在空调后面的又看不到 安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-6-5 17:11 | 显示全部楼层
正确.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

155

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2005-8-17
发表于 2009-6-7 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2009-6-4 19:55 发表
这个功率的3匹空调是一级能效,而且还不包括电辅热功率。

三匹空调有一级能效的[s:6] [s:6] [s:6]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-6-7 11:05 | 显示全部楼层
原帖由 沈万山 于 2009-6-7 09:44 发表

三匹空调有一级能效的[s:6] [s:6] [s:6]
是。但是每台空调在恶劣环境下都有个最大输入功率(请回去看看你家空调的参数)。定频空调冬天使用时还有额外的1500W左右的电加热,启动电流更是成倍增加;变频空调刚开始运行时的功率也远远超过其额定功率,这些都应该算进去,不能光凭想当然。用小插座代替短时间是可以,但时间长了难保不出事。

[ 本帖最后由 ak76 于 2009-6-7 11:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

1912

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2004-1-9
发表于 2009-6-7 11:18 | 显示全部楼层
从来没见过20A的插座,还是装开关吧