我家用的就是即热式,不好意思,自己做的,已经用了1年多了,总结一下体会:
1、最大功率不能小于10千瓦,因为我本来做的9千瓦的,发现冬天根本不够功率,加了1根加热管改成了12千瓦。
2、线径不用要求太严格,能满足国标6平方安装规范就可以了,我家用的是10平方,但总进线是10平方的,冬天同时开一台1.5P挂机运行正常不发热。应为即热式并不是一直加热,是间断性的,所以停止加热的时候空开、电线是在冷却的。
3、冬天的温度稳定性比较差,当用的时候水比较稳定,但停一会再开温度就上去了,但用一会温度又下来了,因为开始加热的时候有一个滞后性,关了以后又有个热惯性。
4、说说我家的配置:3千瓦不锈钢电加热管4根;100A可控硅控制;XMTG-8601单片机温控器;10平方电源线;2.5平方接地线(接地质量经过检查);ABB 4P 40A 建筑接触器控制电源;仿海尔防电墙原理自制防电墙(效果未验证)
[ 本帖最后由 wxfx00 于 2010-7-30 10:59 编辑 ] |
|