首先感谢大家的回贴。
装这水箱主要是这段时间经常停水,心烦了,这水箱刚放到阳台几天,现在这水箱里面只有4分之一的水不到,不敢放满水,刚才下楼去拍摄了俺家的阳台,让大家了解一下。当时做这么大的水箱的确考虑欠缺,如果阳台的确承重量达不到要求的话,俺只能找师傅改小一半了。下午俺再去向物业了解一下本住宅阳台承重量的情况。
请教:这水箱的直径是70CM,高度是200CM,请问能装多少立方的水呢?忘了如何计算公式了。
俺家阳台.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

198

主题

3939

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2003-8-5
QQ
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:06 | 显示全部楼层
俺家楼上是楼中楼,没办法放到楼顶,水箱只能放在阳台里了,当初设想是在阳台做个水箱,再加个增压泵来加大水压(如下图),俺是三口之家,用水点是二卫一厨,水箱出水口的流量是每分钟2L,不知道用款增压泵好呢??
20090802_d72917c650c57c26b768y4oW1Q291dcz.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

388

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-2
发表于 2009-9-8 17:47 | 显示全部楼层
没什么好说的
看你还心存侥幸

那你问什么问?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

388

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-2
发表于 2009-9-8 17:51 | 显示全部楼层
装满0。8吨水
减为1/3且固定在墙体上比较靠谱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-14
发表于 2009-9-8 19:01 | 显示全部楼层
拆了吧,我们懂点技术的都不支持。不要侥幸,说算算行不行,危险的就不要搞。计算的值不是安全的值,注意了
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

405

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2004-2-12
QQ
发表于 2009-9-10 16:10 | 显示全部楼层
绝对不可以!!!!!你毁了整个楼
我考? 我考! 我考?! 我考
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-25
发表于 2009-9-23 18:06 | 显示全部楼层
我做结构设计的,你这么点荷载完全没有问题,而且又不是外挑的,绝对安全。
荷载规范是2.5KN/M2 ,虽然超出了,但绝对在设计余量之内的。