方案如图

备注1:先去判断入户前,物业那的漏电保护开关的额定剩余动作电流大小是多少
如果是300mA就按这个方案做

因为如果前端漏电保护反应太灵敏,我后面的漏电保护还没来得及关断,总闸就被丫给掐了,装了也白搭

方案为:
入户前端漏电开关 额定剩余动作电流 : 300mA
入户总漏电开关: 额定剩余动作电流 : 100mA
分支漏电开关: 额定剩余动作电流 : 30mA

上表有:
1.电线分配表
2.电线所能负载功率
3.假设用电线对应的最大空气开关的一些参数
4.假设用电线对应的最小空气开关的一些参数

方案总结:
麻痹的,这样搞,强电箱里要一长串

[ 本帖最后由 zmw0510 于 2009-9-24 12:27 编辑 ]
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
2
注册时间
2005-1-26
发表于 2009-10-7 13:55 | 显示全部楼层
帶漏電保护的空开,一般都占两个位,还有两路断路器也是很大个的,要算仔细啦.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2009-10-7 15:33 | 显示全部楼层
楼主这样的配置,做空开和漏开的厂家和商家自然是开心的。
实际中应用,300mA和100mA的可以省掉,这2个在配电系统已经存在了。在你家的进线箱里只要使用30mA规格的就行了。进线用30mA,D63A的漏开。然后分3-4个回路(照明,插座,空调,厨房+卫生间)走线。使用C型脱扣系数的空开或漏开就ok了。不是说不要重视,是实在没必要如此重视,也没必要花冤枉钱。
另外,电线的使用,用除了照明用2.0或2.5的,其他都用4.0的,这样也比较容易统计线的用量。用6.0的线,有点粗,大部分家用的开关和插座的接线能力都是最大4.0的。在配电箱里对空开或漏开分配回路的时候可以用铜排或者6.0的线。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2009-10-7 15:36 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-10-8 22:04 | 显示全部楼层
一般单元总配电箱都有漏保的,这个要检查清楚。所以家里的电源插座回路用30MA的漏电断路器即可,不建议入户总闸用漏保,因为一个地方漏电全屋都没电了。每个卧室可以分别和客厅,餐厅阳台等同一路电,厨房一路,卫生间一路,这些都应用漏电断路器(包括冰箱),空调和照明不用漏电也可以。

家用现在一般是厨,卫,空调均选4平方线,其它插座电源2。5或4平方,每路照明总线2。5,支路用1。5就可以,即热式电热水器最少6平方,可以用16A插座也可以用漏电断路器直接控制。
电线的载流量要看具体的布设方式,再据此合理选用空开,要考虑到线路长度,环境温度及布设方法等,一般来说4平方线对应20A,2。5平方对应16A。照明用10A就可以,3P空调柜机用25A即可,或用D特性空开。

[ 本帖最后由 ak76 于 2009-10-8 22:17 编辑 ]