家里想弄 地源热泵 中央空调+地热系统.
江苏的,搭车询问有没有TX知道.
在我们这里用暖气太贵了,还是要注意节能.所以我想法还是地源热泵
地源热泵确实比较节能,但只适合一层或别墅。而且造价偏高,埋管施工复杂,室内部分水系统方式,需要处理好凝结水排水,否则易漏。而且一旦出现问题需要维修,维修期间空调都不能用,没有备用。实际上风冷热泵的水系统方式也很好,比氟系统的舒适度高,但一旦维修,空调就全停。
总结下来,还是分体空调适合家用,坏了一个,其他的还能凑合用,不至于出现在大夏天或大冬天没空调惨样。
经过最近几天在网上疯狂搜索,找到了一个省钱的采暖方案,现在市面上有很多对流加热方式的电暖器,偶就打算把每个房间预留大的电源插座,到时多买几个电暖器,然后在使用时采用低负荷方式工作,降低电暖器的表面温度,这样替代水暖气片一样可以达到效果,而且就是出现问题也好处理,换一个就行。
同时对电和燃气和风冷热泵系统的使用费用做了一下比较:
南京现在的电价是峰价:0.55 谷价0.32,家用晚上和夜间居多,平均按0.45算,热值860打卡/度。
天然气2.2,热值8500大卡/ 度。
电暖器方式:热效率0.98,使用费用:860x0.98/0.45=1873大卡/元。(初次造价估计:50元/平米)
壁挂炉水暖方式:壁挂炉综合热效率0.85,系统热效率0.9,使用费用:8500x0.85x0.9/2.2=2956大卡/元。(初次造价估计:150-250元/平米)
分冷热泵方式:综合热效率1.8,使用费用:860x1.8/0.45=3440大卡/元。(初次造价估计:150-250元/平米)