回复 1563# yunfeihsb 的帖子

咨询一下,我买房子现在是三室二厅一厨二卫 107平方。
设计如下:
1:厨房一回路专线(4平方线) 带漏保---16A
2:卫生间专线一回路(4平方线)带漏保 1热水器 50L 2浴霸----20A
3:大/小卧室,书房空调共用专线一回路(4平方线) 2 大1P 1小1P---20A
4:客厅空调专线一回路(4平方线)接入空开带漏保 1 大2P---16A
5:客厅、饭厅、卧室、书房、阳台插座一回路(2.5平方线)带漏保---20A
6:所有照明一回路(进出开关2.5平方线)---10A
其他就按这个走线。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-26 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 lukea 于 2011-4-26 16:33 发表
请问二厅四房二卫的毛坯房
一方案是:
1、厨房、卫生间各1路
2、厅照明和插座1路
3、厅空调1路
4、各房分2回路(1路为照明和插座,1路为空调的,4个房共8路)

二方案是:
1、厨房、卫生间插座各1路
2、厨房 ...


第三种方案:厨一路,卫一路,照明一路,插座一路,房空调一路,厅空调一路。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

458

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-6
发表于 2011-4-26 20:10 | 显示全部楼层

回复 1565# flerlee 的帖子

谢谢 我这个设计也是看了前面40多页的帖子总结的
问您下 开关面板用松下 佳典 还是 西蒙 55 还是 ABB 德逸?
空开的话 用ABB还是施耐德?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-26 21:06 | 显示全部楼层

回复 1567# yunfeihsb 的帖子

不用客气了。至于面板开关和空开的品牌,就不推荐了。基本上,你列举的都是ok的,你自己考虑美观和成本吧。祝装修淡定,入住愉快!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2011-4-27 01:32 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-4-26 17:38 发表


第三种方案:厨一路,卫一路,照明一路,插座一路,房空调一路,厅空调一路。


各房的空调不用单独一路的?照明不用分2路么?
两卫都打算装浴霸的,需分开为2路么?
我上个户型图的,麻烦小三哥、ak76、flerlee等高手帮忙规划下应怎样分电路的好,先谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-27 09:59 | 显示全部楼层

回复 1569# lukea 的帖子

精装版----你提及的第二种方案。
普装版----你提及的第二种方案,但合并照明回路为1路。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2011-4-27 10:31 | 显示全部楼层
哦,那考虑将厨、卫、厅、阳台的照明合为1路,房所有照明为1路的合理么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-27 10:56 | 显示全部楼层
合理。
只是从使用频率来讲,在厅活动的时间最长,房间其次,阳台更少。所以所有照明同时打开的可能性低,所以建议将所有的照明合并成一个回路,用10A或者16A的空开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

458

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-6
发表于 2011-4-27 11:13 | 显示全部楼层
现在浴霸都是带照明的
那浴霸的取暖和照明要分照明线路和卫生间线路吗?
还是卫生间的照明也直接走卫生间线路就好?
是要取暖、照明、排气分开 还是和在一起呢?
请指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2011-4-27 12:06 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-4-27 10:56 发表
合理。
只是从使用频率来讲,在厅活动的时间最长,房间其次,阳台更少。所以所有照明同时打开的可能性低,所以建议将所有的照明合并成一个回路,用10A或者16A的空开。

谢谢flerlee。看照明可考虑共1路的。
刚才和电工交流,说 总开关不能用2p63A的,说2p可能N断L不断,只能用1p63A的,可能么?

[ 本帖最后由 lukea 于 2011-4-27 12:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-27 12:36 | 显示全部楼层

回复 1574# lukea 的帖子

我是打酱油的,顺带看下房子。
照明想分两路的话还可以南边一路北边一路。

另:那个电工你可以解雇了。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-4-27 12:39 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-27 12:40 | 显示全部楼层

回复 1574# lukea 的帖子

1)2P或者3P,4P空开都是联锁机构,只要其中1极断开,所有极都会断开,如果不这2样,那就是产品有质量问题。
2)电工这样,或者是不知道,或者是忽悠你。
3)通常总开会用2P的空开,但是在其他回路中,所有的空开都用1p的;除了带漏保的回路,带漏保的回路一定要火线零线,不然没有漏电保护功能。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-27 12:43 | 显示全部楼层

回复 1573# yunfeihsb 的帖子

卫生间的所有东东都走卫生间这个回路。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-27 12:43 | 显示全部楼层

回复 1573# yunfeihsb 的帖子

带光的不一定就算照明,就像电视一样,屏幕不能算作灯泡,带照明功能的一体式多功能浴霸同样如此,分开的另当别论。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-4-27 12:48 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2011-4-27 13:13 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-4-27 12:36 发表
我是打酱油的,顺带看下房子。
照明想分两路的话还可以南边一路北边一路。

另:那个电工你可以解雇了。


谢谢ak76。
那电工确实让我很纠结的,也不知是否是我这小地方的电工都是那个水平的。因为原来电工设计电路就是总开关1p63a带漏保,按房的插座照明为1路,空调为1路这样来分电路的(据我了解我周围认识的人说也是这样布的)。
我是看了这个帖子才要求他分照明电路、插座电路的,要求他用2p63A的,他就有了上面的说法。选1p63A或2p63A影响不大吧?

还有我想插座电路、厨房电路、卫生间电路都只用一个漏电保护,照明、空调都不漏保的,厅柜机旁预留4位的空开漏保,这样是否可行?

[ 本帖最后由 lukea 于 2011-4-27 17:14 编辑 ]