发表于 2010-10-27 10:29 | 显示全部楼层
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A   
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A  
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A  
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A   
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A

请问下这些数值准确不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-27 11:08 | 显示全部楼层
我认为这是经验数据,在一般情况下可以套用。但如果要做到准确,还要看导线和绝缘层的材质、型号、敷设方式、线管材料和截面积、导线长度、环境温度等进行修正,最好的方式就是对照相关手册和厂家的推荐进行选择。就拿2。5平方的BV塑料绝缘铜芯线来说,一般在30度、三根穿塑料管暗敷的情况下的允许符合电流是18A左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2004-2-15
发表于 2010-10-27 11:52 | 显示全部楼层
感谢ak76的回答  
还有个问题 , 空开是不是应该根据线材的允许正常负载电流来选择好呢?那样对电器的增加比较宽松,我看之前的贴,很多人都是根据自己的电器功率来选择空开型号,请问下这两种方案,怎么选择比较好呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-27 12:20 | 显示全部楼层
国标16895建筑物电器装置 的规定
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2010-10-27 15:41 | 显示全部楼层
相机拍.重新上图
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-27 15:49 | 显示全部楼层
原帖由 mr上学之痛 于 2010-10-27 11:52 发表
感谢ak76的回答  
还有个问题 , 空开是不是应该根据线材的允许正常负载电流来选择好呢?那样对电器的增加比较宽松,我看之前的贴,很多人都是根据自己的电器功率来选择空开型号,请问下这两种方案,怎么选择比较好 ...
在工程上都是后都,即根据计算电流选空开,然后进一步选电缆。
在家装中合理的设计也应该是这样的,虽然一个回路的所有电器可能加起来超过电线安全载流量,但这些电器不太可能长时间一起运行,所以有个使用率的问题,加之家装因布线原因,回路用线规格也就那么几种,对这些回路的使用功率也有所限制;对于电器多、功率又大而且可能长期多台电器一起使用的情况,就可以考虑尽量平均的分成相同的N个回路以使各回路负载合理化(有些人家里电器很多但只分一个插座回路了事,这是不合理的),也就是说以回路电器大概的同时使用系数估算出大致电流,据此选择相应的保护空开和电线。当然,对于总开关的选择是开发商和供电部门定死了的(入户线、上一级分户断路器、电表的大小),各回路因穿管布线的施工因素,规格的选用即载流量也是有所限制的,所以从这种角度上来看,你说的“空开根据线材的允许正常负载电流来选择”也是对的。                 
对于三者之间的关系,有一个原则是要把握的,即计算电流〈空开额定电流〈电线安全载流量。同样看到有些人家里2。5的线,却用上了25A空开,这也是不太合理的,空开起不到保护线缆的作用。
以上是我个人的理解,不一定对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-27 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-10-27 12:20 发表
国标16895建筑物电器装置 的规定
呵呵,f兄手里资料够多的。我文档里也有个铜业协会引用IEC的标准,和这个是一样的。不过从住宅一般的情况来说,三根穿管其中一根是PE线,一般不作为有载导线考虑,我认为也可以参考按52B1中的52-C1A档,这和另一个电工载流量表上的数据极其相似。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-27 16:28 | 显示全部楼层
原帖由 ysxr7777 于 2010-10-27 15:41 发表
相机拍.重新上图
没见过的牌子,做工实在是粗糙,参数也不乍的(分断能力只有3000A),DZ系列的东西本来就不怎么样,这种漏保占位宽(45MM),N线直通,几个国际性的厂家都不生产这种。
接线也不怎么规范,比我的手艺好不了多少[s:97]

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-10-27 16:37 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2004-2-15
发表于 2010-10-27 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-10-27 15:49 发表
在工程上都是后都,即根据计算电流选空开,然后进一步选电缆。
在家装中合理的设计也应该是这样的,虽然一个回路的所有电器可能加起来超过电线安全载流量,但这些电器不太可能长时间一起运行,所以有个使用率的问题 ...

谢谢ak76  主要是这次帮我装电的空气开关全部都是用16A的 但是线有1.5 2.5 4.0的几组线。 还是要自己了解点电工知识才行啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2010-10-27 19:33 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-10-27 16:28 发表
没见过的牌子,做工实在是粗糙,参数也不乍的(分断能力只有3000A),DZ系列的东西本来就不怎么样,这种漏保占位宽(45MM),N线直通,几个国际性的厂家都不生产这种。
接线也不怎么规范,比我的手艺好不了多少[s:9 ...


开发商装的,准备全部换。

[ 本帖最后由 ysxr7777 于 2010-10-27 22:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

92

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-11
发表于 2010-10-27 20:54 | 显示全部楼层
我看的很仔细,仔细的后果是看晕了

我得出的结论是:
1空调要16A的插座,专门给条4方的线

2电热水器要16A的插座,漏电保护要做好,也专门给条4方的线?

3厨房电器16A的插座,要漏电保护,可以选用质量好带开关的插座?

4冰箱和客厅电器用10A的插座就够了,2.5方的线就够了

5灯具专门一条线,1.5方的就好了

也就是说,我要从总进线了牵5组线出来,是这个意思么

还有,一般洗澡 洗手出来 ,手都是湿的,要不要买那种透明软塑料把按钮包进去的开关? LZ推荐的正泰,我没有找到像这样的开关
太菜了,望大家给我指点一下

[ 本帖最后由 hhn2504 于 2010-10-27 22:27 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:53 | 显示全部楼层

回复 969# ysxr7777 的帖子

这个箱子,怎么做的那么粗糙[s:8]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:54 | 显示全部楼层

回复 970# ak76 的帖子

AK的理解,完全正确,呵呵,是这个道理
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2010-10-27 21:59 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2010-10-27 21:53 发表
这个箱子,怎么做的那么粗糙[s:8]


开发商装的,准备全部换,西门子、ABB、施耐德什么系列适合家用?(1.)进户线10是平方的。总电源开关60A大不大?除了空开外.需不需要再加一个漏保,(2)除了空调用的普通插座、厨房、卫生间三个单独用的漏保需要多少A?厨房上4平方线,开水壶1850W.电磁炉2100W.。卫生间上4平方,取暖估计2000W,热水用太阳能,阴雨天用电烧太阳能是1800W,漏保需要多大?还有照明用的空开多少A?(3)空调除客厅外三个房间是大1.5P,单独一台空调2.5平方线,空开需要多大?另有两台空调背靠背,开发商用一路4平方线行不行?空开需要多大?客厅单独放了4平方线的插座上3P空调够不够?空开上多大?

[ 本帖最后由 ysxr7777 于 2010-10-27 22:01 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-27 23:33 | 显示全部楼层
回974#
它们的基本上都适合家用,比如5S、S260、Multi9、Easy9等等都可以。总开关的大小按开发商给你配的是最合适的。3P空调是没有插头的。靠背的空调用一路也可以但不知是多大的。其它参看本贴第38页。
回975#
1。现在1。5P及以下空调大部分都是10A的插头,用4平方当然好,小空调用2。5也可以。
2。电热水器要看什么牌子和型式,有的100L储水式都是10A插头,即热式的一般不带插头还要6平方线。
3。厨房电器很少用到16A插座,一般都是10A的。
手湿按开关时间很短,一般开关不需要考虑防水问题,只有在卫生间湿区的开关要装上防溅盒。
牵线的问题可以看看你楼上上上上上,有现成图片给你看[s:97]

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-10-27 23:46 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-30 11:40 , Processed in 0.157285 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表