楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

4

主题

149

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-25
QQ
发表于 2009-12-17 20:01 | 显示全部楼层
楼主不错啊.呵呵.很专业...我们这里现在水电都一个人做的,.现在不叫电工.叫水电工了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
发表于 2009-12-17 20:28 | 显示全部楼层
请教楼主,前几天买了一个美的电暖风机,最高功率是2000W,开了一会,一个插座“蹦”的一声爆掉了,电线象面条一样软掉了,电线里面也全黑了。又换了一个,开了一会更严重,沿着插座电线烧了起来,差点失火,请问一下,我是换个插座再用,还是换一个电暖风机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2009-12-17 20:30 | 显示全部楼层
我在外面做的很少。基本上是朋友装潢,我帮设计下线路!我在国企从事电气工作!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-12-17 20:42 | 显示全部楼层
原帖由 huahehe 于 2009-12-17 20:28 发表
请教楼主,前几天买了一个美的电暖风机,最高功率是2000W,开了一会,一个插座“蹦”的一声爆掉了,电线象面条一样软掉了,电线里面也全黑了。又换了一个,开了一会更严重,沿着插座电线烧了起来,差点失火,请问一下 ...
这种现象很吓人啊,可见用电安全的重要性,是不是机器的插头和电线太差?还是插座里的电线烧起来了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2009-12-17 20:56 | 显示全部楼层
电线是多大的?2000w电流要10a左右!你的这个情况建议你测量下电流!当然这路线还能不能用要具体查下才能决定!情况很严重,千万不要大意!要找专业人员检修!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
发表于 2009-12-17 22:30 | 显示全部楼层
小三哥,是外接的插座线烧起来了,就是街上卖的那种可以拉来拉去的普通插座。没有直接插墙上的插座。
是美的NTG20B。我怀疑是超过额定功率了或插座质量不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-2
发表于 2009-12-17 23:01 | 显示全部楼层
你好!
我房间里用的是三联双控开关,床左右各一个假设分别为甲和乙
甲上三个开关,1控制灯A,2控制灯B,3控制电视插座
乙上三个开关,1控制灯C,2控制灯D,3控制电视插座

甲上L1L2L3接火线,L11去灯A,L21去灯B,L31,L32好像一个是去插座,一个是去乙开关
乙上L1L2L3接火线,L11去灯C,L21去等D,L31,L32同上

现在想在乙开关上增加一个遥控,控制灯C,请问如何接线?我买的遥控开关见附件图。

图上一黑线是公共线,一黑线好像接地,红线接火线,白线接灯;
我尝试着红线接L1,白线接L11,然后无论还是在开关打开,关闭的情况下,遥控都不起作用。但是开关依旧可以正常使用来控制灯C。

我现在希望灯C用遥控来控制,至于乙上的1开关能否控制不在乎。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

487

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-25
发表于 2009-12-18 01:56 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2009-12-17 04:33 发表
油烟机一般在250W左右,不知你用的什么牌子的烟机。    空调有四个,不知是否包括客厅的,如果有,那应该有个3P左右的空调,而不是四个都为1。5P吧。    不理解怎么会没有电视之类的。
看样子是还没搞装修,能买得起 ...

我的情况比较特殊,威海的气候四季分明,空调制冷只开一个月,房子在海边,情况还要好些;我的两个卧室,书房和厨房要安四个1.5P空调,客厅基本就不考虑了,主要是基本没人在客厅,平时也不看电视。
装修还没开始,所以就成了这个样子,汗一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

487

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-25
发表于 2009-12-18 02:14 | 显示全部楼层
原帖由 小三哥 于 2009-12-17 11:30 发表
你的问题AK76兄弟说的很好了,但是说的比较专业,我怕你不理解!我补充下,说的简单点!冰箱不需要单独走,没有必要,你可以厨房单独走4平方的线,把冰箱的电源也串进去就可以了,1,5P的空调走2,5平方线,客厅如果 ...

我老觉得厨房走4个平方的线不够,因为电磁炉就耗电很大,最大瓦数7.4KW,如果同时开三个灶,估计超过25安培,所以还是考虑电磁炉走单独6平方线;其他电器就同走另外一路,油烟机+洗碗机+微波炉+电烤箱+两台嵌入式冰箱这些电器就走一路,总功率在7-8KW左右,保险些也要走6平方线;
我家里用16L燃气热水器,估计也要算到厨房电器里,这个估计瓦数不大;不过厨房里可能还要有咖啡机和电饭煲之类,这些意味着厨房负荷加大,所以原来的空开肯定做不到的,而且原配的牌子我根本就没有听说过,所以我觉得有必要考虑重新配置,尤其是家用电器相对来说这么多,家里又有孩子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jcool 该用户已被删除
发表于 2009-12-18 08:19 | 显示全部楼层
电路改造 要买多少电线?什么牌子的电线好点?开发商装的插座要不要全部换掉?线路要不要全部换掉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-8-27
发表于 2009-12-18 08:42 | 显示全部楼层
请问老师

现在新的房子里卫生间的那个什么

等电位连接端子(大概就这个意思)
是做什么用的,应该如何操作.

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

1246

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2004-12-19
QQ
发表于 2009-12-18 14:05 | 显示全部楼层
我家是老房子 没有地线 现在想自己接地线 请问应该如何操作呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2009-12-18 15:19 | 显示全部楼层

回复 100# huahehe 的帖子

有可能是外接插座质量不好,你先测量下电流后才能排除取暖器有没有毛病!
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2009-12-18 15:21 | 显示全部楼层

回复 101# 江南大稻 的帖子

把开关上的灯线去掉,就是不要经过开关了,直接接遥控,一头进,一头出
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-12-18 15:23 | 显示全部楼层
原帖由 fxbuju 于 2009-12-18 02:14 发表

我老觉得厨房走4个平方的线不够,因为电磁炉就耗电很大,最大瓦数7.4KW,如果同时开三个灶,估计超过25安培,所以还是考虑电磁炉走单独6平方线;其他电器就同走另外一路,油烟机+洗碗机+微波炉+电烤箱+两台嵌入式冰 ...
你是有三个电磁炉加起来7400W是吧,说实话还没见过这样的。要是这样确实要上6平方以上电线,空开32A以上,另一路还好点。10平方进户线一般配电是8000W的标准,你一个厨房就超过了,还带个空调,为什么不用燃气灶呢?

[ 本帖最后由 ak76 于 2009-12-18 15:25 编辑 ]