偶家用的是ABB德逸系列,直边的那种,开关是常见的上下按那种。
一般来说,应该是上面按下去是关闭状态,因为关闭的时间多,这样就少点灰尘掉在开关上面。

可是偶家两个房间的双控开关都是有一个在关闭状态时是下面的按下去的,而且这个时候LED灯也是点亮的。
不知道这样子对不对?麻烦答疑,谢谢
回复

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
发表于 2009-12-26 14:47 | 显示全部楼层
双控开关的话,没有固定的位置了,单控的话,你这个方法可行
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

633

帖子

28

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
63
注册时间
2005-4-27
QQ
发表于 2009-12-26 22:10 | 显示全部楼层
其实双控的能够打横装最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

133

主题

3795

帖子

258

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-2
发表于 2009-12-26 22:27 | 显示全部楼层
关闭的时候led亮应该是对的 这样便于在没灯的环境找开关啊
我家的松下双控开关也是上面按下是关 两边都是 一上一下应该是接线的问题 重新反接一下就行了很方便的
P1020509.jpg
P1020478.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

118

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-6
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 robroys 于 2009-12-26 22:27 发表
关闭的时候led亮应该是对的 这样便于在没灯的环境找开关啊
我家的松下双控开关也是上面按下是关 两边都是 一上一下应该是接线的问题 重新反接一下就行了很方便的


那就是偶家现在这样子是有问题的了?

应该是双控的两个开关都可以做到:在关闭状态时是上面按下去,并且LED灯亮,就像你的图上一样。

偶家的双控开关虽然在关闭状态时确实LED灯是亮的,这是正确的。  但是问题在于,其中一个关闭时不是上面按下,而是下面按下去的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-12-27 11:44 | 显示全部楼层
原帖由 白袍小将 于 2009-12-26 14:36 发表
偶家用的是ABB德逸系列,直边的那种,开关是常见的上下按那种。
一般来说,应该是上面按下去是关闭状态,因为关闭的时间多,这样就少点灰尘掉在开关上面。

可是偶家两个房间的双控开关都是有一个在关闭状态时是下 ...
纯属探讨。
首先带指示灯的开关用于控制照明就应该是关闭时亮;其次双控开关不同于单控,它的开,关位置只是相对的,并不是固定的,所有品牌的双控开关都没有在按键上标明相应的开,关位置符号;再次让两个对应的双控都处于相同的位置是毫无意义的,就算可以防止按键上侧面不落灰,整个面板和墙之间有个厚度距离,面板的上侧面也要落灰的,还是要定期清灰。
要想做到位置一样并不是不可以,画了个图比较:图中方法1是所有厂家推荐的正规接法,所有开关的中间接线点都为默认进线点,上下点均为控制线接点,而且在背板上都有不同的标注。这种方法安全简便,不会混消。        方法2的接法也可以用,但是存在很大隐患,更换灯管时不能保证火线不进灯头,而且万一开关出现故障或在潮湿环境中使用时可能会发生短路现象。           方法3是一个折中,但从电气上来说也不严谨,一是无法和开关背板上的标注相对应,检修时容易搞混,二是理论上多一条控制线(实际布线时一般也会多布一条)。 用这种方法最好对线进行分色。
双控开关接线方法。.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-12-27 11:58 | 显示全部楼层
再补充一下,就拿3楼的松下来说,双控开关每一个按键上下各有三个小点,表明是双控,而单控是只有下面有小点,而且上侧面有红色标识,看到标识就说明是开的(如图黑圈部分)。红圈部分也会落灰。
T1nMNfXfP9UdKjAb33_045948.jpg_b.jpg

[ 本帖最后由 ak76 于 2009-12-27 12:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

234

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-20
发表于 2010-1-14 18:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-29 06:06 , Processed in 0.165960 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表