我家13多平方,一面还是玻璃墙,10VR的机器,制热没感觉有什么大问题,室外零度的时候,室内能到20度左右,开一两个小时。
环境与使用条件有很大关系。
第一,看看设置是不是有问题,温度调到最高,风量最大,关用节电这个调到三格满的。房间要尽可能的保温,关门,关窗,关窗帘,减少开门次数,导风叶片默认向下。
第二,记录开机前室内温度参数,比如回风温度,室内各个具有代表性位置的温度。
第三,开机半小时后,测试一下运转电流,电流是不是在额定运转电流以上。低得多的话,可能制冷剂缺少。有条件,测试一下压力做为参数据。
第四,一小时后可比较一下,各参数点的温度数据情况。
如果你房间温度比较低,温度上升后,如果一化霜,一开门,马上就降好几度,说明房间负荷相当大。
看看回风温度与室内其它位置的温度差,如果差得比较多,说明气流循环不够好,可能气流分布有问题,或者是房间墙体,窗户负荷比较大,散热太快。
如果室内8度,回风也是8度的话,大风情况下,出风能到30度以上,空调本身的问题是不大的。如果室内负荷比较大的话,温升会比较慢,这样对空调本身来说,是不利条件,也就是会有能力的衰减,这个衰减的速度,就看空调本身的设计理念了。也就可以说会进入一个恶性循环。负荷越大,空调的制热能力越低。 |
|