谢谢兄弟们的回复!
现在考虑方案改动一下,漏保用一个是不是合适?
总空开 2PC40A DPN
照明 1PC10A DPN
冰箱 1PC10A DPN
总漏保 1PC40A DPN Vigi
卫生间 1PC20A DPN
厨房间 1PC20A DPN
插座 1PC20A DPN
空调3P 1PC25A DPN
空调1.5P 1PC20A DPN
空调1P 1PC16A DPN
这么改动的好处是只用一个带漏保的空开作为后面所有支路的漏电保护,支路就不用选用带漏保的空开了,节省了一点开支。
本来想法是,这个总漏保选用单一的漏电保护开关,不带过载和短路的功能。否则的话,过载的话,这个总漏保先跳掉了,外面的总空开其实就没用了。不过貌似外面看不太到单一的漏保。。。也不知道我这个想法是不是正确,请兄弟们指点一下。
后来,卖空开的给我提了一个解决方案。外面的总空开换成63A的。。。我问他,我的电表只有40A,你这里搞了个63A的,万一照明、冰箱短路了,外面电表跳了,里面的63A的还没跳?他回答我说外面是380V的电,不会先跳的。。。极度怀疑啊。兄弟们给我解一下惑吧,阿门。 |
|