 楼主| 发表于 2017-7-17 17:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 开心就好2010 于 2017-7-17 17:22 编辑
wxzm88 发表于 2017-7-16 22:23
你运气真够差个,LBC故障率是极低个但是待机功率偏高(LCC故障率极高)。

我现在回想一下,会不会板子并没有坏,而是通讯线路有问题呢?
我记得18LBC的故障显示是定时灯闪烁两次。这个故障的解释是,室内外机通讯故障,检测连接线是否完好,尤其有接头的地方检测虚接或者短路故障。当时换完18LBC的外机板,维修师傅跟我说这个线路也有问题,需要更换,不然这个新板子过段时间还会出问题,无奈之下只能言听计从换了新的电缆。师傅想拿走我那块旧的板子,我没让他拿走。
按说,如果是通讯故障应该先看是不是电缆有问题(我的18LBC是9米的线管,忘记电缆是加长的,还是整条的了),电缆没有问题再看主板问题。现在维修程序是反过来的,上来就直接换了主板,然后才告诉我电缆有问题。这还是前面那个日立的维修师傅告诉我的,应该先换电缆,尤其是加长过的电缆。
维修行业水很深,我们都是待宰羔羊啊。

点评

十有八九板子根本没坏  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:15
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-7-17 17:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-17 17:03
我现在回想一下,会不会板子并没有坏,而是通讯线路有问题呢?
我记得当时换完18LBC的外机板,维修师傅跟 ...

十有八九板子根本没坏

点评

那就亏大了。国货售后差,富士通也一样。  详情 回复 发表于 2017-7-17 19:19
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-7-17 19:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-7-17 17:15
十有八九板子根本没坏

那就亏大了。国货售后差,富士通也一样。

点评

查了一下,更换18LBC电路板和电缆线花费2080元。 板子应该是1200,结果维修师傅收我1600,多收我400,其他就是维修费和换电缆的费用。被我曝光后要退款给我,我说算了吧,结果硬是要上门给我洗空调,还把我滤网折断  详情 回复 发表于 2017-7-17 20:04
LBC基本不坏板子个,因为设计冗余大而且对性能压榨不如LCC(缺点就是待机功率大)。  详情 回复 发表于 2017-7-17 19:28
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-7-17 19:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-7-17 19:19
那就亏大了。国货售后差,富士通也一样。

LBC基本不坏板子个,因为设计冗余大而且对性能压榨不如LCC(缺点就是待机功率大)。
回复

使用道具 举报

21

主题

746

帖子

6

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-21
发表于 2017-7-17 19:55 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-15 12:42
将拆下的35CVX主板清洁了一下,准备拿去置换。

主板置换是什么意思?

点评

淘宝上某商家有此服务,可以换全新的基板。  详情 回复 发表于 2017-7-17 20:00
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-17 20:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
coess 发表于 2017-7-17 19:55
主板置换是什么意思?

淘宝上某商家有此服务,可以换全新的基板。
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-17 20:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-7-17 19:19
那就亏大了。国货售后差,富士通也一样。

查了一下,更换18LBC电路板和电缆线花费2080元。
板子应该是1200,结果维修师傅收我1600,多收我400,其他就是维修费和换电缆的费用。被我曝光后要退款给我,我说算了吧,结果硬是要上门给我洗空调,还把我滤网折断了。不仅没退款,还弄坏了我的滤网,真是恶心
回复

使用道具 举报

21

主题

746

帖子

6

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-21
发表于 2017-7-17 20:08 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-17 20:00
淘宝上某商家有此服务,可以换全新的基板。

有链接吗?我的主板也换了,也应该置换后备用。
先谢谢了
回复

使用道具 举报

21

主题

746

帖子

6

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-21
发表于 2017-7-17 20:08 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-17 20:00
淘宝上某商家有此服务,可以换全新的基板。

有链接吗?我的主板也换了,也应该置换后备用。
先谢谢了
回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-17
发表于 2017-7-17 21:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-7-17 19:28
LBC基本不坏板子个,因为设计冗余大而且对性能压榨不如LCC(缺点就是待机功率大)。

准备入手2013年6月帕蒂能(二手的),你看下型号这属于几级节能的,大概多少钱值得入手,型号:KFR-72W/BP  (RXF172MC)求赐教

点评

172就是一级能效呗,个人认为6千以内可以考虑。  详情 回复 发表于 2017-7-17 21:50
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-7-17 21:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
djpdn 发表于 2017-7-17 21:44
准备入手2013年6月帕蒂能(二手的),你看下型号这属于几级节能的,大概多少钱值得入手,型号:KFR-72W/B ...

172就是一级能效呗,个人认为6千以内可以考虑。
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:01 | 显示全部楼层
今天早上起床以后,到儿子的房间发现,刚刚修好的日立25CVX室内机面板显示温度是25度,遥控器设定温度是27度。
我房间的大金一般设置为25度,但这个体感温度明显比较低,凉飕飕的。还需要继续观察一下,难道是以前的2度Bug还魂了?

点评

以前的2度BUG好像是高二度吧,我那个CVX是比设定偏高。 帮楼主顶贴,有致命缺陷还不让人叫!  详情 回复 发表于 2017-7-18 13:07
回复

使用道具 举报

13

主题

3250

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-29
发表于 2017-7-18 13:07 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-18 11:01
今天早上起床以后,到儿子的房间发现,刚刚修好的日立25CVX室内机面板显示温度是25度,遥控器设定温度是27 ...

以前的2度BUG好像是高二度吧,我那个CVX是比设定偏高。
帮楼主顶贴,有致命缺陷还不让人叫!
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-18 15:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 开心就好2010 于 2017-7-18 15:39 编辑

日立变频空调故障指示内容 再次显示的操作方法
说明:当维修人员到达用户家中,可以通过此方法读取最近一次的故障指示灯内容。

【利用遥控器读取故障的方法】
一、关闭空调电源;
二、先后按下「冷房」,「停止」键。将遥控器
      设置为冷房模式的停止状态;
三、接通电源;
四、将遥控器温度设置为32℃;风速:自动后;
      (等待遥控器进入黑屏后进入下一步骤。)
五、按住室温上升键「△」2秒以上,同时按下
     「停止」键。--- 送信;
六、「BI」一声受信音后,空调会显示最新的故障数
       据;(定时灯或运转灯闪烁显示。)
七、关闭电源,检测完毕。


【清除系统中存储的故障显示的方法】
一、首先按照上述流程,实施故障模式的再显示。(再显示后,请勿实施指  示以外的遥控器操作。)
二、关闭空调电源;
三、先后按下「暖房」,「停止」键。将遥控器设置为暖房模式的停止状态;
四、接通电源;
五、将遥控器温度设置为16℃;风速:自动后;
六、按住室温下降键「▽」2秒以上,同时按下「停止」键。--- 送信;
七、「BI」一声受信音后,故障数据被清除;
八、关闭电源。

说明:由于日立空调控制系统能够同时记忆多次故障数据,因此请大家不要清除故障数据。这些数据可以在今后质量分析时使用。



回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-18 15:38 | 显示全部楼层
日立变频空调故障指示灯 显示内容讲解
说明:故障指示灯给维修人员判断故障提供了方便,但是,千万不要拘泥于文字内容,要全面地进行分析思考,寻找出真正的故障原因。

【室内自我诊断显示说明】
显示灯每隔0.35秒闪烁一次,灯亮0.35秒,每一回合间隔2秒。

p1.JPG

【室外自我诊断显示说明】
p2.JPG
p3.JPG
p4.JPG


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-5-19 18:03 , Processed in 0.220103 second(s), 32 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表