UID502910
威望13
金钱88511
交易诚信度0
主题21
帖子610
注册时间2008-6-29
最后登录2019-6-18
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2008-6-29
|
原帖由 becks_9 于 2010-7-6 23:26 发表 
可以肯定的是同一个环境,有风处的温度与无风处的温度肯定是不一样的。更别说是空调风了。可以试试拿个电风扇对着温度计吹根据温度计的检测方式不同,温度是稍有变化的。
在室内一个空间,做为壁挂机,只可能是一个方向送风,冷源由一个位置向别处散发。而且房间向外散热又是跟环境有关,比如哪里是窗子,哪里是门,哪里有电器,哪里人比较多。
首先一点,不用空调,室内也不可能所有的活动区域的温度在任何时候都相同。如果有相同也只能说在某一时刻某一特定情况的巧合。更何况有一个冷源在不断的吹动室内的空气,更是造成一定的外加因素影响。所以,房间内能同温度,这本身就是不现实的。而要是说房间温度与空调设定温度相同,更是没有什么理论根据。
我先假设遥控器设定温度是需求1.5米高这一层的环境温度, 就算我假设房间在1.5米高这一层的空气所有位置的温度都相同,也就是说不考虑房间不同位置的散热问题。那么空调回风处的温度也不可能等于1.5米高这一层的空气温度。除非空调传感器所处的位置在1.5米高处,且无风。
也就是说,如果传感器还是装在空调里的,是无法实现传感器直接感受到的温度与1.5米高处温度相同。那么,如果要让这两个温度相同,一个是改变传感器的偏差,也就是说,传感器如果感受到的是25度,显示出来的是23度,当然这个2度就是所谓的修正值。还有一个就是改变遥控器上的显示方式,设置是23度,实际是25度。
这里是假设修正值是2,如果环境不同,这个修正值肯定是不同的。也许在实验室里修正值取到满足了,到了你家里,就不行了。可能在某些人家里可以,在某些人家里就不行了。这都是很正常的事。
在暖通的计算中,根据不同的环境,会采用相当多的经验数据,系数什么的。
比如计算负荷时,考虑墙体的时候,混凝土的,玻璃的,双层玻璃的,木板的,都有自己的导热系数。但谁也不能精确到每一个品牌的双层玻璃导热系数是多少。
不同城市的环境数据。历史天气情况数据的采用。等等,都是差不多就行了,没办法非常精确的,因为外界的影响因素太多了。
现在的SEER检测方法中,采用的天气数据可能还是上世纪的呢。上世纪的天气能与现在比吗?但标准一样能用。。这算不了什么BUG。只能根据环境去适应环境。
becks_9 太专业了
就是因为环境不同,所以变频是个最好的家庭空调方案。
大型空调很少采用变频。大型空调的重点是送风。
最后,只有小焓差(进出口温度差小)制冷方式才会达到设定温度精确。
如果大进出口温度差过大,就会出现冷空气在室内底部,温度高点的在上面。
室内32度,你设置为24度,出口温度这个时候空调功率全开,室内惯流风扇全开。
出口温度估计只有12度,厂家设计时其实考虑了这点,空调温度控制会在空调进风26.5~27度就会开始改变
压缩机转速以及室内机转速,还有节流压力(膨胀阀门)开始小功率精确控制。进入省电状态,时间长了温度控制会很精确.
[ 本帖最后由 华$硕 于 2010-7-7 01:05 编辑 ] |
|