 楼主| 发表于 2010-7-20 03:55 | 显示全部楼层
我觉得按2.5的按20a计算安全电流比较好,因为要施工很难控制,还有电线往往不足量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

126

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-2
发表于 2010-7-20 07:36 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-7-19 23:25 发表

不分空调照明插座,全部串联,比较省线。
有钱人居然还在乎这几米线[s:31]         我劝你还是各自分开比较好。

2.5平方线穿管敷设安全载流量25A,基本够用了
不知是从哪看到的,给你个图看看吧。
2150102
...


好图,收到。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-7-21 01:42 | 显示全部楼层
我听说是系数是5,也就是2.5的10a

还有一个问题,大家留了千兆网线吗?卫星(锅盖)怎么布线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

367

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-22
发表于 2010-7-22 00:17 | 显示全部楼层

我的设计

挂机都是2.5的线,柜机用4的。
因为是大户型,保留了原来的强电箱,再用双股的4个的线代替6的线,在书房加了一个强电箱,管主卧等四个房间。
我在武汉,2007年一个点位是20元,但是材料是我提供,包括切片,现在估计是25左右。

[ 本帖最后由 ymzn1107 于 2010-7-22 00:21 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

121

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-30
发表于 2010-7-22 09:25 | 显示全部楼层
你们很强大,2.5的线能用20A,我没听说过,4平方的线20才是最合适的,你们2.5的载大电流20A,线就不会烫手?我很无语,难道说我家买的是次品电线,我家2.5的电线合理的载流量是12.5A,最大不超过15A,没听过说能有20-30A的,裸线跟穿管就散热问题,散热不好载荷就低,低多少有表的,一般我都是打7折,唉!

[ 本帖最后由 mgiemgs 于 2010-7-22 09:27 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

121

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-30
发表于 2010-7-22 09:44 | 显示全部楼层
说说我家的布线情况吧
首先,配电箱里分 照明A、B,插座A、B,主卫、客卫、厨房、空调A、B\C\D、最后还有一个是冰箱。
线的选择情况,家里大功率的电器多,线选择就大了点,全部用了BVR多股软电线,主线10平,总电源开关50A 2P空开,照明A、B都是主线2.5,分1.5,  空开是C10 DPN ,可选带漏保的C10 DPN VIGI ,插座除厨房是6平方的外都是4.0平方的线,插座A是 客厅、餐厅、阳台,B是卧室加书房,空开选C20DPN VIGI,主卫是6.0平方的,C25 DPN VIGI ,客卫是4平方的,C16 DPN VIGI,厨房上面说了是6平方的,C20 DPN  VIGI,空调A、B、C都是  4平方的,空调AB的断路器C20 DPN (1.5P),空调C的是C16 DPN (1.2P),空调D是柜机3P,选6平方的线,C25 DPN的断路器,冰箱呢,我单独一个插座供电,这样外出的时候可以关掉其它的空开,只留它工作,2.5的线就够了,我家是3室2厅1厨2卫的小房子,基本就是这样的,配电箱我选的大的,32位的,其实远远用不到这么多,浪费了钱。最后罗嗦一句,我家所有的开关,插座,配电箱,断路器什么的都是施耐德的正品,我不是托,只是觉得电要一次性到位,以后可以不用改。配电箱我用的是施耐德天翼系列的,色彩蛮好的。

[ 本帖最后由 mgiemgs 于 2010-7-22 09:59 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

599

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2003-2-5
发表于 2010-7-22 10:03 | 显示全部楼层
原帖由 WIN555 于 2010-7-16 19:38 发表
我们这里的装修电工行情,开关插座的工价每一个盒70元

不包括线材的话,就贵了


包括线材、开槽、暗盒、人工等等。

还是觉得贵啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2010-7-22 10:23 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-7-19 23:25 发表

不分空调照明插座,全部串联,比较省线。
有钱人居然还在乎这几米线[s:31]         我劝你还是各自分开比较好。

2.5平方线穿管敷设安全载流量25A,基本够用了
不知是从哪看到的,给你个图看看吧。
2150102
...


这是我手机里存的一个文件里的,我忘了从哪儿弄来的了。我设计时选线一般参照它,虽然不太准,但8、9不离10。[s:14] [s:97] [s:30] 电线长期导电是相线和零线,穿在管内的地线是不考虑其发热量的,所以要按3根管穿线选择载流量。按你的表应该是22A,跟我的参数差不多吧。[s:14] [s:14] [s:14] 忘了说了,这是允许导线的线芯工作到70℃情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2010-7-22 10:28 | 显示全部楼层
原帖由 WIN555 于 2010-7-20 03:55 发表
我觉得按2.5的按20a计算安全电流比较好,因为要施工很难控制,还有电线往往不足量。


本地产的银衫电线和桂林国际电工的电线值得信赖。[s:14] [s:97] [s:30] 要是广东线,就是用4平方,我还不放心呢,谁知它们的绝缘老化得有多快呀。
用4平方,施工有点难度。[s:14] [s:97] [s:30] 电工扭到手累了,可能会偷懒的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2010-7-22 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 mgiemgs 于 2010-7-22 09:25 发表
你们很强大,2.5的线能用20A,我没听说过,4平方的线20才是最合适的,你们2.5的载大电流20A,线就不会烫手?我很无语,难道说我家买的是次品电线,我家2.5的电线合理的载流量是12.5A,最大不超过15A,没听过说能有20 ...


工程上允许导线的温度达到70℃,装在人的身体碰不到的地方,允许达到95℃。家用方面的不熟,正在学习。[s:14] [s:97] [s:30]
前面有网友说,系数是5的,这对大一点的截面的线来说是对的。根据我手机里的文件,三根10的BV线穿管的安全载流量是56A。再大一点的,系数还不到5呢,三根70 的BV线穿管的安全电流是182A。[s:14] [s:14] [s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2010-7-22 10:38 | 显示全部楼层
我的老房子,三台1匹机都是1平方的线拉的,都10几年了,我还没看出有什么问题来。[s:14] [s:97] [s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2010-7-22 11:10 | 显示全部楼层
贴一个网上搜到导线安全载流量表。呵呵呵,大概是用到家装上面,余量得留大一点吧。[s:14] [s:97] [s:30]

常用绝缘导线安全载流量表 - Qzone日志
默认分类 2010-07-07 09:38:47 阅读3 评论0 字号:大中
                                                            常用绝缘导线安全载流量表

导线电流的计算:电器的功率W / 输入电压V = 导线电流A
注:1.线芯最高的工作温度:塑料绝缘线为70℃,橡皮绝缘线为65℃。
    2.电线周围环境温度为35℃。当实际温度高于35℃的地方,导线安全载流量应按校正系数表乘以校正系数。
环境温度超过35时,则:
       安全电流A=安全载流量*样式正系数





引文来源  常用绝缘导线安全载流量表 - Qzone日志
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-22 14:45 | 显示全部楼层
原帖由 mgiemgs 于 2010-7-22 09:44 发表
说说我家的布线情况吧
首先,配电箱里分 照明A、B,插座A、B,主卫、客卫、厨房、空调A、B\C\D、最后还有一个是冰箱。
线的选择情况,家里大功率的电器多,线选择就大了点,全部用了BVR多股软电线,主线10平,总电 ...

夸张了些,呵呵。一般情况下除非有单个大功率电器需单独布设6平方回路以外(如即热式电热水器),其它只要4平方即可,否则不太好施工,有些插座也不匹配。
不过分路设置还是很合理的,在小三哥的置顶贴里发过一张设置简图,在第38页,可探讨一下。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-7-22 15:03 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-7-22 14:58 | 显示全部楼层
原帖由 饿虎扑食 于 2010-7-22 10:23 发表


这是我手机里存的一个文件里的,我忘了从哪儿弄来的了。我设计时选线一般参照它,虽然不太准,但8、9不离10。[s:14] [s:97] [s:30] 电线长期导电是相线和零线,穿在管内的地线是不考虑其发热量的,所以要按3根管 ...
这个要注意条件。暗敷,穿管,管径,根数,高温,长度,线材类型等都应综合考虑进去。各个载流量表的推荐值有一定差别,考虑的条件也不一样。
另外别走入误区,我们在设计配电时应按照回路电流〈断路器额定电流〈回路电线载流量的原则。
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2010-7-22 15:31 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-7-22 14:58 发表
这个要注意条件。暗敷,穿管,管径,根数,高温,长度,线材类型等都应综合考虑进去。各个载流量表的推荐值有一定差别,考虑的条件也不一样。
另外别走入误区,我们在设计配电时应按照回路电流〈断路器额定电流〈回 ...


穿管的根数是由我定的,肯定是穿红、蓝、双色三根线的。[s:14] [s:97] [s:30] 串珠接法,就穿三根线就行了。[s:14] [s:14] [s:14] 选4平方也好,将来有什么特大型的设备,也不用换线了。[s:21] [s:21] [s:21] 线我可以不省,施工费用得省啊,这可是大头哦。[s:14] [s:14] [s:14] 星型接法,不但线多,而且施工费用也大呀。一个房间串一串也不算太多哦。