室内空间高度其实没您想象的那么重要,我个人建议室内室外一起上,室外反射,r如果是平顶,可以做离空隔热层,离空层做通风对流处理,室内再做隔热层吊顶。
顶楼仅仅靠通风是作用不大的,屋顶那么厚,全是混凝土,混凝土的比热很高,一旦经过一个白天的暴晒,晚上即便大气温度降下来了,屋顶混凝土也还是很热,不断的对房间进行烘烤,我有两个同事,都是顶楼,一个没做任何处理,夏天晚上去他家吃饭,室外温度35度(太阳已经下山),反正空调是从来不停机的,而屋内的温度也降不下来,30度附近徘徊,制冷设计是200W/平方米。够大了吧?另外一个同事就在我家楼顶,按我的方案,轻钢龙骨石膏板,内填玻璃纤维,容重25KG/立方米,原混凝土屋顶贴铝箔面发泡保温材料,空气层厚度越40CM,夏天暴晒之后,温度和我家(非顶楼)没有区别,使用150W/平方的制冷设计,屋内温度能最低到25度(不停机)。差别大了。这两套房子朝向基本一样,一个是8楼,一个是9楼。
随便说一下,我家全屋都做了隔热离空墙体,只要是外墙和天花(离空厚度10CM~30CM不等),全部做,地板也是龙骨+地板(离空厚度5CM),空调设计是100W/平方米,外面35度,室内25度不在话下。
[ 本帖最后由 Jzeng 于 2010-8-9 15:58 编辑 ] |
|