发表于 2010-9-29 23:32 | 显示全部楼层
看不懂你家卫生间的线路走向,比镜前灯更高的地方都还有暗盒,估且认为是电热水器用的吧。想问一下你现在图片中的白炽灯的开关在哪里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

299

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-30 02:07 | 显示全部楼层
呵呵 这个是我的主卫的照片    那个比暗盒更高的的确是电热水器 。

本来想给你看次卫的  但是次卫太凌乱了  就拿主卫来给你看  主卫 次卫 走线基本一样。
没有白炽灯开关,照明功能本打算用浴霸上面的的照明取代 。

吊顶是照明用的线路 1火 1零  没地线的 ,电工给我拿来直接接浴霸了  这个线不是走卫生间的插座分出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-30 02:19 | 显示全部楼层
那你天花板上暗盒内抽出来的两根照明线是2。5的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-30 07:35 | 显示全部楼层
LZ请AK兄去做客,顺手看看布线情况![s:68]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

299

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
 楼主| 发表于 2010-9-30 17:42 | 显示全部楼层
这个我没去确认 ,  不知道是不是2.5mm2的? 如果是2.5mm2的有影响吗?
16A*220=3520W大于2650 W   可以用吗  ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-9-30 17:56 | 显示全部楼层
2.5平方线的最大承载16A,没问题!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-9-30 21:46 | 显示全部楼层
2.5的可以。  
也可以这样:如果你要装浴霸的卫生间里还有其它插座的话,可以根据据体情况(看看线管空间,插座暗盒内的进线是否2。5以上等)在插座那个暗盒另穿两根线到浴霸天关内,把新穿线接开关进线端,出线接两根线到吊顶控制浴霸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-7
发表于 2010-9-30 22:49 | 显示全部楼层
原帖由 jbu2 于 2010-9-28 20:49 发表
谢谢两位热心人的帮忙 感谢了
今天走现场去看了下  卫生间是主线是单独的1路线 4mm2的  这个分路空开是C20的带漏保, 其余走这个线路接出来的线变成是2.5mm2的了 ,初略计算了下  就算选择最好的40B1EC 最大功率是 ...


卫生间独立回路的话,双极开关我认为可以省略,待机功耗很小可以忽略(除非你是完全环保主义)。双极开关就在维护的时候起作用,感觉影响照明的话,维护时借助外接照明就好了,反正也不会三天两头的维护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-9
发表于 2010-11-8 13:50 | 显示全部楼层
我家也是买了松下浴暖快,电工给我留了6根1.5的电线到顶上,我想让他换成3根2.5的电线,结果他说,不用换了,把2根1.5的线接头拧起来就是3了,请问这样做科学不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-8 18:00 | 显示全部楼层
要换了我就会让他重新穿线,不让他偷懒[s:97] 。
他说的方法在实际使用上出问题的概率不大,但在日后几根线的分辨、以及接入端子时必须要注意。这种做法不太正规,如果相并的两根线材质有些小差距的话(即电阻不完全一样),可能会使其中一根过热。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-8 18:03 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-4
发表于 2011-5-30 20:08 | 显示全部楼层
如果把楼主家里的走线图比作是品牌货的话,我家连山寨都算不上了,也就一个地摊货,卫生间的线基本没用几根pvc,都是黄腊管或者是电工胶布把几根线缠在一起,电工号称以前是在北京龙发干活的,我越来越觉得不爽了。。tmd
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

1217

帖子

131

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2005-3-12
发表于 2011-5-30 20:46 | 显示全部楼层
淘宝这个符合要求吗?
我马上装修,有个老松下卤素的浴暖;打断上这个开关

http://item.taobao.com/item.htm?id=9829340378



施耐德奇胜轻点开关 浴霸开关 浴霸专用开关 双极开关 20A

[ 本帖最后由 苏州2 于 2011-5-30 20:47 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-5-30 23:14 | 显示全部楼层
符合,就是贵了点,连运费都快70了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

1217

帖子

131

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2005-3-12
发表于 2011-5-31 08:00 | 显示全部楼层
版主能推荐个便宜合适的吗?松下这种设计有点难为用户了。
我都想在墙上直接安个16A的空气开关来替代双极开关了;可是实在没找到合适的小巧的接线盒子(小配电柜);然后加个防水罩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

60

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2011-6-1 17:06 | 显示全部楼层
好像TB上有卖单联双控双极开关的!