天花上用来装射灯的单股铜线没有穿管,石膏板已封上,现在还有什么方法补救吗?我想电线接头处是最容易出问题的,那么接灯时,接头上刷点焊锡,不去穿管,这样是否可行?
回复

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-10-18 21:56 | 显示全部楼层
如果天花上只是接灯处没穿管是不要紧的,只要接线的时候用腊管套上就好,接头有推锡是最好的,不地现在的电工很少这样做
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

45

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
3
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-20 15:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答。是电工只把管子穿到天花上为止,天花上面整根线都是没有穿管的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-20 15:39 | 显示全部楼层
你板子都封上了,难不成还全拆开再套管,你舍得吗?
电线和灯线接头做下处理是最省事的,可以刷锡后用电胶布,再上黄腊管,也可以用阻燃型的绝缘接线端子接线。