最近就要装修,四室两厅两卫的,绝大部分事情打算自己动手,但是对电气方面所知甚少,特来请教一下。
初步设计如下:
总开关 4平方--2P--32A
客厅空调 4平方--1PN--20A(保留空调插座,暂时不装空调)
三个卧室空调 4平方--1PN--20A(暂时只装2个1P的在两个卧室,剩下的卧室保留空调插座,但是同时使用的几率特小)
厨房餐厅插座 4平方--20A+漏电保护
其他餐厅插座 2.5平方--16A+漏电保护
照明线路 2.5平方--1PN
这样设计合理否?不知道卫生间有没有必要单独设计一套线路?
回复

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-3 22:32 | 显示全部楼层
类似的问题这里有很多,置顶贴里找找看吧。
别的先不说,进线太细了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-11-4 08:26 | 显示全部楼层
总开关 4平方--2P--32A
进线是开发商预留还是自己整,如果是现有的,那就没辙,如果是自己整,用6平方线,空开用40A的。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-11-4 21:58 | 显示全部楼层
还是看一下版块里的贴子吧,你这样配太多问题了,进线4平你用了这么多插座!
还有线路上的分配也不合理的
宏辉电气:施耐德ABB西门子一级代理商:http://sthh.jd-bbs.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

224

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-3
 楼主| 发表于 2010-11-5 22:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。
进线确实我写错了,具体是开发商弄的,我还没去看,应该不止6平方。

根据3楼的我自己调整了一下:
总开关 4平方--2P--40A
客厅空调 4平方--1PN--20A(保留空调插座,暂时不装空调)
三个卧室空调 4平方--1PN--20A(暂时只装2个1P的在两个卧室,剩下的卧室保留空调插座,但是同时使用的几率特小)
厨房餐厅卫生间 4平方--20A+漏电保护
其他插座 2.5平方--16A+漏电保护
照明线路 2.5平方--1PN
冰箱+安防监控 2.5平方--10A漏保 这个特意设计出来防止长期出门使用的

大家看看怎么样? 谢谢

[ 本帖最后由 unewboy 于 2010-11-5 22:27 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-11-5 23:48 | 显示全部楼层
最好把归照明分两路,你说进线不止六平,可是你又说4平2P40A弄不懂什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-6 01:38 | 显示全部楼层
原帖由 S664665 于 2010-11-5 23:48 发表
最好把归照明分两路,你说进线不止六平,可是你又说4平2P40A弄不懂什么意思?
最好把归照明分两路--------其它插座也可以这样。
几个空调共路、厨房餐厅和卫生间也共路,你有必要这么省吗?
既然是正规楼房,总开关就应按开发商当初定的空开大小而选。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-6 01:40 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

224

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-3
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:08 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢大家
进线的问题是我写错了。
我房子买了两年了都没回去看过,补知道具体情况。现在才打算装修,没啥头绪的。

客厅空调 4平方--1PN--20A
卧室空调 4平方--1PN--16A
卧室空调 4平方--1PN--16A
卧室空调 4平方--1PN--16A
厨房餐厅 4平方--20A+漏电保护
两卫生间 4平方--20A+漏电保护
其他插座 2.5平方--16A+漏电保护
照明线路 2.5平方--1PN
冰箱+安防监控 2.5平方--10A漏保
[s:143]
回复 支持 反对

使用道具 举报