呵呵,楼上几位真兴奋。
楼主的东东是好的,但这种东西想做到完全兼容是很难的(和它的DPN型配套当然不成问题),但就连它自已的Easy9一体化DPN漏电微断都兼容不了,就别提其它厂家的同类型断路器了。个人认为家庭里配电使用情况下,这种梳状母排与断路器之间最好的搭配是总闸Multi9C65N+母排连接线+连接端头+此DPN母排本体+DPNaVIGI+。 当然也可把最后这种新出的18MM漏电微断换成常见的拼装式DPNaVIGI ,但是母排的梳齿利用率就打了折扣了,即有些梳齿用不上,得用保护盖套上。 前面说的无法和它家的一体化漏电微断匹配是因为它的这种漏电微断上方的接线端子左侧没有空洞,容纳不了用不上的梳齿,除非将这些多作的梳齿剪断。
再多句嘴,楼主是比较讲究产品质量的人,不过对微断的选型个人认为不是最优的,可能只侧重考虑少占用配电箱位置的问题了。 户内总闸还是2P的合适,或者退而其次用4模数的DPN型如DPNK2、EA9A47等,在总开关位置上,这种2模数的DPN型微断电气性能上是肯定不如2P产品的(更何况楼主是DPNa分断能力也就4500A),它更适合作为末端回路控制使用。 另外仅总闸带漏保也是不太合理的。 |
|