发表于 2010-12-2 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 斗地主 于 2010-11-19 16:52 发表
[quote]原帖由 flerlee 于 2010-11-18 12:27 发表 http://www.jd-bbs.com/images/common/back.gif
其实是这么回事,5(30)A的电表的意思是最大短时电流是30A。我看你列明的负载也挺多的,5台空调,1个热水器,1个浴 ...

你设一总闸的意思是对的。不过你说的超过电表,表前后也有断路器和熔断器的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-2 23:59 | 显示全部楼层
原帖由 zjjqh 于 2010-12-2 18:18 发表
5(30)A的电表是供电局统一安装的,换的有点麻烦。
1.是不是把图中的40A总开去掉,然后再每层的配电箱中加一个25A空开做总开。2.如40A的总开换成30A行吗?那个好
http://att.jd-bbs.com/day_101117/20101117_b789 ...

还没解决?申请增容当然是最好的。
你说的方案,后一种也可以,不过没有30A的断路器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-3 00:17 | 显示全部楼层
原帖由 aaa1 于 2010-12-2 21:49 发表
漏保和空开有什么区别 ?(刚百度了 ,有说漏保不如用漏电断路器的 ,是这样吗 ?)
纯脆的漏保是只有漏电保护功能的,空开(断路器)是对控制电路起过载和短路保护作用的,漏电断路器是把以上功能合二为一的。这个得看使用场合的,一般民用低压使用漏电断路器更经济也节约位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-12-3 20:50 | 显示全部楼层
ak兄说的对,
我昨天找半天没找到30A的断路器。
表后是有个漏电断路器:RDL18-32,额定电流30A。
如果还用5(30A)的电表,
那我该怎么分配空开的大小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-3 23:07 | 显示全部楼层
这个情况有点。。。。
如果漏电断路器到你家里也用6平方线,可以买个32A的做总闸,楼上总线可从一楼总闸后出来,楼上用25A的做总闸;或者按前面的图上方案分配,都用25A的也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-12-6 06:55 | 显示全部楼层
谢谢ak兄的指点。
决定用32A的做总闸,楼上总线从一楼总闸后出来。
谢谢大家。
回复 支持 反对

使用道具 举报