在淘宝上阔众买的ABB 1P 40A的漏保空开频繁跳,咋回事呢

[复制链接]

4

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-19
发表于 2010-12-1 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我上次在淘宝商城阔众这家买了将近2000的开关、插座、空开等。收到后感觉还是不错。特别是空开,与同样规格的西门子比,明显要重很多。手感不错。
我们家是2路40A,一路用的开发商原来装的1个40A漏保总开+3个20A空开,另外一路用的是ABB的空气开关GS261-C16正品1P+N型双进双出型漏电保护断路器DPN40A   (http://item.jd-bbs.com/item.htm?id=7044098475)  和3个20A空开 ABB空开断路器/abb空气开关微型断路器/GS261-C20正品1P20Ahttp://item.jd-bbs.com/item.htm?id=6270153151
但是装上去后,调试房间的灯光,把房间里面的灯全部打开,怎么ABB的漏保空开DPN40A 老是跳呢?我算了下,全房几乎都是用的5W 的节能灯,不到300W,算下来电流1A多一点,怎么会老跳呢。
我看了下,这个ABB的空开还分1P,2P,3P,还有DPN是双进双出的,到底用起来有什么区别呢?请高手解答。

另外,推荐一个比较便宜的节能灯卖家,卖TCP的,我是他的第一个顾客,他平时做批发的。算是网上最便宜的了。另外一家也会是5元左右,但是运费要将近50,而他还是15.(链接见 http://item.jd-bbs.com/item.htm?id=7604558038)这个牌子TCP,我开始以为也是水货,没想到拿到手还可以,国家推广节能产品的中标企业吧。
回复

使用道具 举报

4

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-19
 楼主| 发表于 2010-12-1 21:39 | 显示全部楼层
对了,原来我买的ABB德逸 AE205,是10.5元,现在降到9.88了。。。。。多花了我30多元。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-19
 楼主| 发表于 2010-12-1 21:46 | 显示全部楼层
电工说ABB的这个漏保空开很水,不知道是质量问题还是假货呢,还是其他原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

487

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-25
发表于 2010-12-1 23:14 | 显示全部楼层
你家的电线接线肯定有问题,电工的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-9
发表于 2010-12-1 23:25 | 显示全部楼层
既然是保跳,那就说明......不放心的话可以换个普通的不带漏保的空开试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

376

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-31
发表于 2010-12-1 23:26 | 显示全部楼层
简单测试一下,换个其它的漏保试试,如果还跳那就是电路问题。如果好了,那漏保有问题的可能性很大。
不过先要确定换上去的那个漏保正常。[s:15] [s:15] [s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-1 23:52 | 显示全部楼层
没看明白。怎么会有两路40A.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-12
发表于 2010-12-2 11:25 | 显示全部楼层
先查线路
再换不带漏保的空开试试吧。
还有,提醒楼主,节能灯的电流不能那么算的。
节能灯是自镇流荧光灯,算是容性负载,开关的时候有浪涌电流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

599

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2003-2-5
发表于 2010-12-3 09:22 | 显示全部楼层
好好检查过再说了。

好像就算是一般的牌子,也不至于这么跳吧。。怀疑布线有漏电啊。

期待结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-14
发表于 2010-12-3 12:32 | 显示全部楼层
有部分线路零线没有进漏保或电器铁壳接零
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-14
发表于 2010-12-3 12:33 | 显示全部楼层
如果是双控开关更要分的清清楚楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-19
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位兄弟的解答,我已经把那个ABB漏保空开返回卖家了。让他给我检查下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-3 22:26 | 显示全部楼层
楼上几位说的检查方法很好。
11楼说的非常正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-12-5 10:13 | 显示全部楼层
因为你用的ABB是一体化的,没办法分清是漏保动作还是空开过流动作,如果是分体式的那最少于可以看清楚一点,线路上漏电的话应该是合闸就会跳的,不会偶尔才会的,空开自身如果有问题或都节能灯故障才会出现这种现象!