办理开工申请了
上周五去了建设局的房屋安全管理科,提交了敲墙改造计划,准备开工。建设局很好,我还没走就安排好勘察人员了,一老一小。具体情况如下:
1,地下室要敲的和改造的基本没有问题,吧台那一块要用砖砌的话不能和两边柱子连到一起。
2,1层厨房和餐厅之间的墙移位以后不能用砖砌,(原来的墙是砌在梁上的,新砌的位置下面没有梁)只能用轻质隔断。
3,2楼儿童房和书房之间的墙敲了以后要在书房新门洞处做构造柱,另外不允许重新砌墙,只能用轻质隔断。(这个不砌将来能实施吗?)
来的老专家很凶,按他的意思什么都不动是最好的,还教育了我一通,就是不能光图好看,不注意安全。感觉人家建筑方面确实很精哦,我说一出,他就一大堆,可以改的地方会说改的时候要注意什么,不可以的地方会说有什么样子的后果。3楼卫生间改动的事情我也就暂时没说,有的时候说多了也不一定好。
不过我开始担心二层北边阳台搭建衣帽间要是砌的话也不知道下面有没有梁,要去问一下土建单位的。 |
|