各位DX, 这样的配电方案合理吗?

[复制链接]

8

主题

260

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-30
发表于 2011-1-30 02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位DX, 这样的配电方案合理吗? 谢谢.....

[ 本帖最后由 lichi 于 2011-1-30 09:43 编辑 ]
1.JPG
回复

使用道具 举报

22

主题

312

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
15
注册时间
2006-4-18
QQ
发表于 2011-1-30 03:02 | 显示全部楼层
这还不够啊,你想在家里开磨面坊啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-1-30 12:47 | 显示全部楼层
嗯,这种思路很好。断路器的规格可以再理一理,厨房用电一般比卧室大。
把宝全押在LED照明上吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

3278

帖子

55

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
2
注册时间
2008-12-30
发表于 2011-1-30 12:49 | 显示全部楼层
LED照明都不知道能用多长时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

260

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-30
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:50 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-1-30 12:47 发表
嗯,这种思路很好。断路器的规格可以再理一理,厨房用电一般比卧室大。
把宝全押在LED照明上吗。



开关电源的暗盒是预留的, 也就是暂时开关电源的暗盒是空的, 只装上几个断路器. 暂时还未定. 未来可能会把断路器改成开关电源, 然后供各个回路LED照明. 不仅环保,节能,而且安全电压...[s:15] [s:15] [s:15]

[ 本帖最后由 lichi 于 2011-1-30 13:56 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

456

帖子

5

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2010-2-7
发表于 2011-1-30 14:47 | 显示全部楼层
我们这市内几条路半年前改装了死贵的LED路灯,开始用时几光猛的,现在暗得多了。

我很讨厌新品种光原那种白惨惨的光,就算所谓三基色一样无视。喜欢白炽灯那暖暖的橙黄色的光线。

[ 本帖最后由 解放全人类啊 于 2011-1-30 14:50 编辑 ]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

664

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-22
发表于 2011-1-30 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 解放全人类啊 于 2011-1-30 14:47 发表
我们这市内几条路半年前改装了死贵的LED路灯,开始用时几光猛的,现在暗得多了。

我很讨厌新品种光原那种白惨惨的光,就算所谓三基色一样无视。喜欢白炽灯那暖暖的橙黄色的光线。


新型光源一样有低色温的,何必抱着白炽灯不放。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

大西洋震荡 该用户已被删除
发表于 2011-1-31 00:25 | 显示全部楼层
厨房用电器功率总和要大些,可以考虑C20,相对卫生间要小些(浴霸2乘275或4乘275),C10或C16足矣,最重要的是接地一定要可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

380

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-26
发表于 2011-1-31 13:29 | 显示全部楼层
原帖由 lichi 于 2011-1-30 13:50 发表



开关电源的暗盒是预留的, 也就是暂时开关电源的暗盒是空的, 只装上几个断路器. 暂时还未定. 未来可能会把断路器改成开关电源, 然后供各个回路LED照明. 不仅环保,节能,而且安全电压...[s:15] [s:15] [s:15]



感觉比较完美.
1. 所有插座类都设置了断路+漏电保护;
2. 所有灯都是安全电压,还可以选择漂亮的触摸式开关;
3. 不想使用LED灯,可以短接开关电源.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2011-1-31 19:07 | 显示全部楼层
分配跟设计都不错,不过成本很高,特别采用一位的新漏保,看楼主标的应该是施耐德最新型的漏保,带+号的,是行业首创!