发表于 2011-7-13 14:45 | 显示全部楼层
我前几天刚好写的一个讨论墙面防水贴瓷砖的帖子呢,这里马上就看到瓷砖脱落的了。等待lz的最终权威检验结果,以后大家也可以吸取经验。某些愤青就怕世界不乱,不来看也罢,愤青就是个屁,光响和臭什么都干不了。

[ 本帖最后由 hotman666 于 2011-7-13 15:31 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2011-7-13 15:10 | 显示全部楼层
哪层空鼓哪层脱落。如果是防水层与基层空鼓,那么应该看到防水层脱落,露出基层。看照片我没看明白,现在露出的墙面是哪一层?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

342

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-8
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:27 | 显示全部楼层
原帖由 ddhehui 于 2011-7-13 15:10 发表
哪层空鼓哪层脱落。如果是防水层与基层空鼓,那么应该看到防水层脱落,露出基层。看照片我没看明白,现在露出的墙面是哪一层?

照片中正正露出的就是基层。表层在拿下来的瓷砖上。
建筑方的意思是装修公司贴瓷砖用的水泥砂浆沙子掺少了,导致水泥强度太高,把表层和基层给拉分离了。
装修公司的意思是原本墙面表层和基层本来就不牢,泥工贴砖工艺没有问题。
现在建筑方自己在墙上还没贴砖的地方自己贴了三块,过些天检验是否空鼓,如果空,那就确实是建筑方的责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

342

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-8
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:29 | 显示全部楼层
原帖由 黑猫中队长 于 2011-7-13 12:44 发表


LZ最好看看,是不是抹灰层的水泥含量不够?如果抹灰层用手一抹,就会掉渣,或者用手一捏,抹灰层就会粉碎,那就确实是建筑方的问题了。

还有,最好问清楚,防水施工是用的什么防水材料?

我记得刷水基防水 ...

原本的墙面贴砖前看是没什么问题的,也不会一抹就掉渣或粉碎,否则的话装修公司和监理早就发现了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

342

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-8
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:34 | 显示全部楼层
原帖由 hotman666 于 2011-7-13 14:45 发表
我前几天刚好写的一个讨论墙面防水贴瓷砖的帖子呢,这里马上就看到瓷砖脱落的了。等待lz的最终权威检验结果,以后大家也可以吸取经验。某些愤青就怕世界不乱,不来看也罢,愤青就是个屁,光响和臭什么都干不了。

额,不是瓷砖脱落,是空鼓,瓷砖是费好大劲从墙上扒下来的,还用了切割机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

245

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-15
发表于 2011-7-13 23:34 | 显示全部楼层
原帖由 shadownick 于 2011-7-13 17:34 发表

额,不是瓷砖脱落,是空鼓,瓷砖是费好大劲从墙上扒下来的,还用了切割机。

恩,出现空鼓以后也就很容易脱落的了。你前面说的你自己做的墙面2次防水拉毛再贴砖不实际啊,拉毛了的防水层已经遭到破坏了。你现在的情况,估计是原建方做过的一次防水质量太差,只是为了应付验收,你做的2次防水再好也被一次的涂层阻挡了。一次防水的时候就已经和墙基形成了空鼓。具体真实原因等待你的调查吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

245

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-15
发表于 2011-7-13 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 shadownick 于 2011-7-13 17:27 发表

照片中正正露出的就是基层。表层在拿下来的瓷砖上。
建筑方的意思是装修公司贴瓷砖用的水泥砂浆沙子掺少了,导致水泥强度太高,把表层和基层给拉分离了。
装修公司的意思是原本墙面表层和基层本来就不牢,泥工贴 ...

你的墙面所有已经的贴的砖都出现了空鼓?这样真的很夸张啊,如果只是某几块砖空鼓而已,那你现在另贴几块也难确定原因啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2011-7-13 23:45 | 显示全部楼层
唉,人不要脸起来,转得真快


空鼓就很容易脱落了,你都不怕笑掉大牙,

我要说,我老房子的卫生间,敲得响当当的空鼓都已经快十年了,也没见掉,

砖家又能给个什么样“高论”呢?


楼主这个刷高了,刷高档了,跟空鼓,又扯上什么关系了?

随便的请都一下什么“老师傅”,什么“高端装修公司”就真的成得了砖家
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

342

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-8
 楼主| 发表于 2011-7-13 23:49 | 显示全部楼层
原帖由 hotman666 于 2011-7-13 23:34 发表

恩,出现空鼓以后也就很容易脱落的了。你前面说的你自己做的墙面2次防水拉毛再贴砖不实际啊,拉毛了的防水层已经遭到破坏了。你现在的情况,估计是原建方做过的一次防水质量太差,只是为了应付验收,你做的2次防水 ...

贴砖之前是看不出来防水层有问题的,也没有空鼓,现在因为贴砖的水泥把防水层拉掉了才形成了空鼓.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

342

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-8
 楼主| 发表于 2011-7-13 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 hotman666 于 2011-7-13 23:38 发表

你的墙面所有已经的贴的砖都出现了空鼓?这样真的很夸张啊,如果只是某几块砖空鼓而已,那你现在另贴几块也难确定原因啊

要是整面墙都空那反而好确定原因了,现在大概有40%的空鼓,双方都拒不承认是自己的问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2011-7-13 23:57 | 显示全部楼层
谁的责任,真的这么难分?


你找齐三方,一锤下去,掉出来的砖上,

如果没粘到水泥,就是贴砖的责任,

如果砖上那层水泥结实到还粘在砖上,就是原来批荡层质量差
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

245

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-15
发表于 2011-7-14 00:04 | 显示全部楼层
原帖由 shadownick 于 2011-7-13 23:49 发表

贴砖之前是看不出来防水层有问题的,也没有空鼓,现在因为贴砖的水泥把防水层拉掉了才形成了空鼓.

你这个情况看来可以说明在防水层上贴瓷砖需要很讲究工艺,还要事先对原防水层了解清楚,除非不介意出现瓷砖空鼓现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1468

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-7
发表于 2011-7-14 00:09 | 显示全部楼层
我支持刷防水后贴砖比不刷防水贴砖更容易产生空鼓的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2011-7-14 00:21 | 显示全部楼层
墙面,从里到外有这么几层,1、墙体基层(如果是混凝土剪力墙就是混凝土原墙面,如果是砌体则需要先整体抹灰找平,如果是轻质隔墙板则要把板与板的接缝处抹平);2、防水涂料层;3、拉毛处理层(水泥浆加胶均匀地甩到防水层上,手模上去有毛糙感,甩的好的有很多小的尖锐突起,扎手);4、砂浆粘贴层;5面砖。

如果是地砖上墙采用薄贴法,1、2、3不变,4、砂浆找平层;5、专用瓷砖胶;6、面砖。

如果是1和2分离,是建筑商的责任,2和3一般不会分离,如果分离,谁做的3谁有责任;3和4分离或者4和5分离,装修贴砖的责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2011-7-14 00:30 | 显示全部楼层
在防水层上贴墙砖,需要各道工序都不出问题。其中某个环节出问题了就可能造成空鼓甚至脱落。因此,没有淋浴功能的卫生间,不建议把防水层做高,有淋浴功能的房间也仅将淋浴区的墙面适当做高就可以了,而且要特别注意防水层及拉毛层的施工质量,涂刷防水之前基层一定要干净平整,防水层外面的拉毛层一定要均匀、牢固、拉毛效果好。

以前的施工规范,淋浴区是1.5米,现在有的地区是1.8米。如果是剪力墙或者实心砖砌的承重墙,可以不做墙面防水,地面上翻30厘米就可以了。承重的外墙都不做防水的,下雨也不会渗水。

[ 本帖最后由 ddhehui 于 2011-7-14 00:35 编辑 ]
回复 支持 反对