2688513我买了能率的1350FE天然气的热水器。请APOLLON帮我看看气表够不够用。2688514这是我的气表在左边2688516热水器在右边准备从集成吊顶上面走气管。2688515这是气表下的接口。2688517能率1350FE说明书上说要留28 ...
12T天然气热值是 39.8 除3,6等于11
13升热水器是26KW 除11=2.36 所以你虽然是1.6的燃气表按最大流量2.5是勉强够了 不过能换额定2.5立方的表更好
有一个燃气总阀门就可以了 然后灶具和热水器单独一个阀即可 现在出口那个可以不要了
九牧的阀影响水量换掉,买什么看我那个表啊
燃气管道走掉顶你可以用6分的钢管或者燃气不锈钢软管 热水器燃气阀就用厂家带来的好了