1.空调、厨房、卫生间都是4方的电,所有地线都是配的2.5方的,可以吗
2.卫生间的插座,连接电热水器的是4方的,给智能马桶留了个插座,就直接拿2.5方的接到4方的上面了,问题大吗
3。弱电紧挨着强电走的,问题大吗?网络和电视线各一个套管和强电套管紧挨着。
4。客厅加了个空调插座,是需要开槽的,但是那个地方都是钢筋,不能开槽,师傅 直接拿软管接的地面上的套筒网上走的。这样有什么隐患?
回复

使用道具 举报

3

主题

42

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-22
QQ
发表于 2011-4-20 18:55 | 显示全部楼层
问题1:
电器现阶段总负荷使用4平方的线没问题。但是从长远来看使用6平方的是最佳选择。4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A。现阶段你的空调(普通家用空调),热水器,电热锅等大的电器应该可以。地线只是起到一个保护的作用,用2.5的绰绰有余。
问题2:
接到4平方上面没问题,只要压接结实。不会产生过热现象。
问题3:
按安装标准应该弱电强电分开。但是实际中很难达到。电视同轴电缆本身带屏蔽层,可以消除一些电磁干扰。但是理论和大的用电线路越远越好或者有好的金属管屏蔽。
问题4:
软管要使用耐腐蚀,耐压的材料。其次做好软管的沉降处理。

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +158 收起 理由
2048 + 1 + 158 良好建议

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-20 19:44 | 显示全部楼层

回复 2# 北极晨星 的帖子

能说说为什么起保护作用的地线用2.5平方就绰绰有余吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

42

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-22
QQ
发表于 2011-4-20 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-4-20 19:44 发表
能说说为什么起保护作用的地线用2.5平方就绰绰有余吗?


按标准地线肯定和火线和零线一样采用4平方。但是地线在只是个保护的作用,即俗话说的保护接地。其作用就是电器设备如果绝缘损坏或破损能和火线构成不带负载的回路,即短路状态,其瞬间电流很大。达到空气开关或者断路器的跳闸速断电流使立即断开电源,达到保护的作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

120

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-23
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:18 | 显示全部楼层

还有一个问题

我哪个等电位在水盆的下面,开槽的时候,盖板掉下来了。里面不知道动到没有,问电工,说是防雷的,没什么用,要的话就给我盖上。我肯定会保留,但不知道里面被破坏了没有,请问,里面连接方式是怎样的,我检查一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-21 11:42 | 显示全部楼层
1)地线最好是与零线火线线径一致。
2)其实在装修预算里,地线线径是按照火线线径计算的,如果小了,要么就是减料了,要么就是事先预算明细有说明
3)为什么线径要一致?因为如果设备本身的绝缘出现事故,地线将承载负载电流,如果地线在承载负载电流时因为过载而断路,或者发热导致地线的塑料护套绝缘性能下降,那么保护就失效了,而且你不知道是哪段地线断,运气好的话可能就是插座的那段,运气不好的话可能就是线管里边的地线,那么接下来,你就得开墙了,重新装修墙面了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-4-21 18:08 | 显示全部楼层

回复 4# 北极晨星 的帖子

楼上已经说得很明白了,换而言之就是因设备绝缘问题不一定就是短路状态,即断路器不一定因过载跳闸而小线径的地线可能出现过载。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-4-21 18:13 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-22 07:34 | 显示全部楼层
补充一下,有些人偷电方法之一就是掐断自家的零线,由火线和地线构成用电回路。所以,如果你觉得你家的墙壁有麻麻的感觉,或者栏杆,自来水什么的有麻麻的感觉,那就有人偷电了。
这种偷电行为是最可耻的,会导致人被电击身亡。去年广州一个小区就出了这样的事情,小区电工在维修电路时被电击身亡,就是因为地线被别家构成回路了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

195

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-4
发表于 2011-4-22 08:56 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-4-22 07:34 发表
补充一下,有些人偷电方法之一就是掐断自家的零线,由火线和地线构成用电回路。所以,如果你觉得你家的墙壁有麻麻的感觉,或者栏杆,自来水什么的有麻麻的感觉,那就有人偷电了。
这种偷电行为是最可耻的,会导致人 ...

我见过这个情况,朋友家的是自家小院,用2.5米脚铁打入地下,作为负载回路,电表的零线断开,但电表还是照常走,用的是正泰DDS型电子表
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-30 22:40 , Processed in 0.151778 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表