帮忙看一组空开配置,看看是否合理,另外空调因该用多大的,谢谢

入户 40A 6mm2
照明 16A 2.5mm2
厨房 32A 4mm2  (32A的空开和线路是否匹配?)
卫生间 20A 4mm2。可能有一个大功率的风暖。是否需要加到25A?
插座 ,用的2.5mm2的线,这个可以使用20A的吗?线路是否会过载。

空调A ?A (两路空调1p+1.5p挂机合并一路,每台单独2.5mm2线)
空调B ?A 1p挂机
空调C  ?A 1.5P挂机
回复

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-4-26 21:17 | 显示全部楼层
1) 厨房打算用烤箱吗?如果是,那么32A空开+6mm2线,否则20A(25A)+4mm2, 厨房25A基本上可以配置电饭煲+电磁炉+微波炉+消毒柜+电冰箱+抽油烟机同时开启了。
2) 卫生间的配置够了。
3)插座回路ok
4)空调A---16A 空开C型
5)空调B---10A空开C型
6)空调C---10A空开 C型
7)建议空调B+C合并成一个回路,用16A空开。