求助 插座这样连接电线是否正确

[复制链接]

1

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-1
发表于 2011-6-11 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
自己动手换墙壁开关插座,发现开发商预装的插座与插座之间的电线 是通过墙壁插座的螺丝接线柱连接的,(一个孔插两根、三根的电线,最多的一个暗盒里面有九根电线),这样是否正确安全? 就是前面的一个插座卸下来,后面几个房间的插座都没电。

插到接线孔的两根电线是否需要缠绕 刷锡?


怎样才是正确的接线?
回复

使用道具 举报

5

主题

128

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-5
发表于 2011-6-11 18:18 | 显示全部楼层
问AK
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-6-11 20:19 | 显示全部楼层
AK忙,代替他答答这个问题:
一个孔插两根、三根的电线,最多的一个暗盒里面有九根电线),这样是否正确安全?
解释:就是将后面的插座并联到第一个插座,所以就会在一个插孔端子有2根或者3根线,如果第一个的插座后面并联了3个插座,那么就是3(火、零、地)X3=9根线了。
一般不推荐这个接法,一个接线端子里接太多线,容易出现线松动的情形。
另外,不赞同上锡。因为螺丝压紧后,锡皮与铜线之间容易出现离壳的现象,就是锡皮与铜线之间有间隙。
建议如图这样来并联插座。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-6-11 20:22 编辑 ]
未命名.JPG
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-1
 楼主| 发表于 2011-6-11 21:00 | 显示全部楼层
ls万分感谢,还做了这么易懂的图。
全部插座只有几个是一个孔接三根线的,其他多为两根线,和你的图里的一样,我担心的是这样 链接 的接头是否安全。

我搜了搜还有说主线用一整条线,插座什么的都从主线上另接线接出来。。。。?

还有说用接线端子的,wago什么的,是不是还是普通这种缠绕的方式最好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

48

主题

914

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
QQ
发表于 2011-6-11 21:37 | 显示全部楼层
接线端子最好吧 [s:118]
长江后浪推前浪...
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-6-11 22:24 | 显示全部楼层
最近有点忙,而且小家电那边总有人捣蛋,家居这里有时候只看看置顶贴。不过3楼实践经验丰富,都说到点子上了。

4楼的担心没太大必要,家装中都是像3楼的图上这么接的,只要工人手艺好就行。
从主线上引接的做法在工程上有,得破皮接线,而且最好还要刷锡,但实际安装工艺不一定好。
用接线端子一般也得剪线,这和直驳插座端子没什么区别。如果碰到有三根线非得进一个插座接孔的情况倒是可以考虑另用接线端子;也可以三根线头平齐后互相扭紧再接进插座孔内;或者用合适的冷压端子进行压线处理,不过一般人没有工具。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-6-11 22:33 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-19
发表于 2011-6-11 23:36 | 显示全部楼层
三根线能插进一个孔?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-1
 楼主| 发表于 2011-6-11 23:36 | 显示全部楼层
感谢lss和 ak

自己动手,没有工人。看来我的担心是多余的了,还是按原来的方法直接换上插座,不改接线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-1
 楼主| 发表于 2011-6-11 23:37 | 显示全部楼层
原帖由 jele981217 于 2011-6-11 23:36 发表
三根线能插进一个孔?
2.5的刚刚好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

1254

帖子

24

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-2-26
发表于 2011-6-12 14:41 | 显示全部楼层
进来看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2011-6-14 00:37 | 显示全部楼层
这样接线肯定是错误的,应该做并头接线再接进插座,并头处也应该涮锡,目的是为了避免时间长了接头处氧化电阻增大,
插座接线孔内应只接一根线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2011-6-14 17:01 | 显示全部楼层
原帖由 ls1252209 于 2011-6-14 00:37 发表
这样接线肯定是错误的,应该做并头接线再接进插座,并头处也应该涮锡,目的是为了避免时间长了接头处氧化电阻增大,
插座接线孔内应只接一根线.


照你这么说,各大品牌插座接线端预留的孔岂不是多余的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2011-6-14 23:47 | 显示全部楼层
原帖由 Ritch 于 2011-6-14 17:01 发表


照你这么说,各大品牌插座接线端预留的孔岂不是多余的。


恕我愚钝,一般的各大品牌的插座不是只有3个接线孔,应该各接零火地吗?不知你指的预留孔是指哪个?
由于习惯成自然,而且每家都这么做,家装公司长期偷手的做法已经变成正常的做法了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-6-15 07:44 | 显示全部楼层
有个说法,关于接头浸锡的问题,坛子里有很多人都同意这个。可是,我们实际施工中,是绝对不允许这样干的,原因是浸锡的接头外面包裹一层锡壳,受力后,有可能形成锡壳与铜线分离。
看看大家的看法?谢谢!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

649

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
发表于 2011-6-15 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-6-15 07:44 发表
有个说法,关于接头浸锡的问题,坛子里有很多人都同意这个。可是,我们实际施工中,是绝对不允许这样干的,原因是浸锡的接头外面包裹一层锡壳,受力后,有可能形成锡壳与铜线分离。
看看大家的看法?谢谢!

你说的分离问题,除非是焊接温度不足,或者助焊剂以及焊锡质量问题。在常温下,还没见谁固定螺钉能够把焊锡从电线上能弄下来的。你见过???
选择决定命运!
回复 支持 反对