1.在有漏保的情况下,还有没必要接地线?

2,地线不进套管,有人担心地线破皮接地,行不行?

3.要多粗的线?

[ 本帖最后由 cy-hong 于 2011-6-28 15:22 编辑 ]
回复

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-6-28 18:25 | 显示全部楼层
1.有必要.接地和漏保是两个概念.
2.不行.
3.16平方以内,与相线同规格.大于16平方则不小于相线截面积的一半.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

71

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-16
发表于 2011-8-25 10:58 | 显示全部楼层
国内用电环境恶劣,低素质人口很多,请注意以下几点:
1、建筑物地线公用,地线可能被偷,地线可能被偷电者当做零线用,火线绝缘损坏与地线接触,地线施工不规范导致接地电阻很大,别人家未装漏保漏电,等等这些情况都可能是地线带电。
2、若地线带电,那你家的设备外壳就带电了,非常危险。据报道,地线带电死人的很多。
3、如果你住独栋房子,地线不公用的话,请务必连接地线并经常检测。
4、如果你住楼房与人公用地线,我觉得还是断开入户地线比较靠谱,然后在入户端安装串联2个以上不同品牌30mA以下漏电保护更安全。