短路了一下插座的火线和零线,第5个空开跳闸了,但是插座的零线火线都变成火线了哪个32的漏保也没跳线

这样不对吧

因为是老房子,都是铝线,也没有地线,空开是找朋友装的
都是杂牌,
123是一个牌子
4是一个牌子
56是一个牌子
漏保另一个牌子
算4个牌子了

都换成一个牌子的会不会好一些,动作整齐?
还有跳闸后变火线是怎么回事

谢谢
11.GIF
回复

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2011-7-25 08:48 | 显示全部楼层
跳闸后插座无论任何一根线都不应带电。按你的描述,开关规格配置错误,接线错误,和牌子无关。根本不是合格电工做的,存在很大隐患,必须全部重新敷设安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

91

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-1
发表于 2011-7-25 11:45 | 显示全部楼层
铝线还用63A的,空开基本没起作用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

340

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-3
 楼主| 发表于 2011-7-25 13:18 | 显示全部楼层
老房子都是暗线 没法重新走线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

340

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-3
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:50 | 显示全部楼层
3个63的带的空调和几个大功率,都是后来走的铜线,63是不是太大了,最多带1.5P空调+微波炉+电饭锅
铝线现在都是带照明或者冰箱电视什么的

我是故意短路了一下,结果两路电都变成火线了,这太夸张啦!要是真的触电漏电不是闹着玩的

有什么办法没

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2011-7-26 08:11 | 显示全部楼层

回复 7# 巳已己 的帖子

选开关要根据负载功率和电线安全载流量来选。你的描述不够清晰,只能判断可能是短路时零线熔断,或零线开关损坏合不上了。你的整个线路都不符合安全规范,必须整体改造。还有你故意短路线路也是极不安全的行为。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

340

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-3
 楼主| 发表于 2011-7-28 23:04 | 显示全部楼层
老房子啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-1 09:48 , Processed in 0.115732 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表