各位高手,在下现在碰到一个问题。



我使用的是20回路的施耐德配电箱,现在总共有8个回路。分别如下:



1、客厅插座

2、客卧插座

3、主卧插座

4、卫生间插座

5、厨房插座

6、冰箱插座

7、照明线

8、中央空调(一拖三,2匹,1.5匹,1匹)



现在我的安排是这样的:



1、总开使用,2P 双进双出,63A

2、防电涌,2P,20KA

3、客厅插座、客卧插座并用一路,1P+N 带漏保,20A

4、主卧插座,1P+N带漏保,20A

5、卫生间插座,1P+N带漏保,25A

6、厨房插座,1P+N带漏保,25A

7、冰箱插座,1P+N,10A

8、照明线,1P+N,16A

9、中央空调(一拖三,2匹,1.5匹,1匹),1P+N,32A



请问这样安排合适么?能否放进20路弱电箱?使用的是施耐德acti9系列。谢谢!

回复

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-9-12 09:12 | 显示全部楼层
1、总开使用,2P 双进双出,63A
2位
2、防电涌,2P,20KA
2位
3、客厅插座、客卧插座并用一路,1P+N 带漏保,20A
2位
4、主卧插座,1P+N带漏保,20A
2位
5、卫生间插座,1P+N带漏保,25A
2位
6、厨房插座,1P+N带漏保,25A
2位
7、冰箱插座,1P+N,10A---改成1位10A空开

8、照明线,1P+N,16A---改成1位16A空开
1位
9、中央空调(一拖三,2匹,1.5匹,1匹),1P+N,32A


你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-9-12 12:12 | 显示全部楼层
..
z11111111111111111111111.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-3-15
 楼主| 发表于 2011-9-13 23:16 | 显示全部楼层
ak76 发表于 2011-9-12 12:12
..

版主,你提出来的非常有用!谢谢!

在反复雷击下,是否会造成空开将防电涌断路而直接冲击电源的情况?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-3-15
 楼主| 发表于 2011-9-13 23:27 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-9-12 09:12
1、总开使用,2P 双进双出,63A
2位
2、防电涌,2P,20KA

谢谢!
回复 支持 反对