瓷砖打眼把预埋电线打穿了,如何处理

[复制链接]

34

主题

1632

帖子

59

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2006-3-3
发表于 2011-11-16 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
今天安装抽油烟机,打眼时跳闸了,一看钻头有电弧痕迹,总闸合上后该插座(油烟机插座)还有电再没跳闸,由于在瓷砖后面没办法处理只能用石膏赶紧原封不动封上了,现在担心以后会不会留下什么隐患,该如何处理,请赐教。
回复

使用道具 举报

123

主题

1595

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
2
注册时间
2004-9-3
发表于 2011-11-16 18:02 | 显示全部楼层
隐患肯定是有的啊,太危险,还是换线吧,应该好换,里面应该都是穿线管么,把线头抽出来,换上好的进去,不复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2011-11-16 19:19 | 显示全部楼层
至少应该重新接好并做好绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-11-17 08:20 | 显示全部楼层
比较头疼,不整,相当于一个水壶放在头顶。整的话,得破墙。
还是整吧!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

1632

帖子

59

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2006-3-3
 楼主| 发表于 2011-11-17 08:25 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟支招
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-19
发表于 2011-11-18 18:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你这个整的话也好办啊!最坏打烂墙不补也没啥有烟机档着呢!我周二才换了安灯扫得要断不断的线!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2133

主题

3万

帖子

313

威望

版主

Rank: 10

热心网友奖

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-11-18 18:33 | 显示全部楼层
把瓷砖给扒下来,

重新把断线处联好,做好绝

缘,然后在贴新的瓷砖上去。

爱模拟飞行与猎杀潜航
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

1632

帖子

59

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2006-3-3
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

376

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-31
发表于 2011-11-18 21:58 | 显示全部楼层
先试试换线,不行只好开砖了。。。[s:14][s:14][s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

416

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-3
发表于 2011-11-20 15:40 | 显示全部楼层
油烟机插座要是在末端,就别动了,不到两百瓦的东西,好歹有两根丝每断就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

1632

帖子

59

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2006-3-3
 楼主| 发表于 2011-11-20 18:33 | 显示全部楼层
ledafa58 发表于 2011-11-20 15:40
油烟机插座要是在末端,就别动了,不到两百瓦的东西,好歹有两根丝每断就行

确实是在末端的,但是担心绝缘性差,墙体漏点就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

416

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-3
发表于 2011-11-23 08:51 | 显示全部楼层
等漏了再说吧,漏保会跳的。新家最怕折腾