家里正在做水电,准备安装地漏了,到了楼下看了下,大家帮忙,貌似两个淋浴房的下水弯都不能算有形成有效的水封吧?左侧的是淋浴房的,右侧的是普通地漏,这个应该没有问题;


共用卫生间的,水封貌似不大啊。


共用卫生间

共用卫生间

主卧卫生间

主卧卫生间
回复

使用道具 举报

2

主题

351

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-21
发表于 2011-11-27 12:47 | 显示全部楼层
您家的淋浴房下的存水弯通常叫做P弯,因为形状像一个横着的字母P,这种存水弯的防臭性能一般,排水管道压力正常的时候没有问题,但是当刮大风或者排水管道里的压力大的时候,这种P形的存水弯的水封很容易被破坏,造成家里返臭味。建议您使用防臭型地漏。您说的那个普通地漏位置下的水封是S弯,这种的防臭没问题,使用普通地漏就可以,没有必要非要使用防臭地漏。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
2048 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-7
 楼主| 发表于 2011-11-27 12:57 | 显示全部楼层
那2个P弯我准备换成2个S弯的,这样可行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

351

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-21
发表于 2011-11-27 13:06 | 显示全部楼层
可以。
就是在别人家作业比较麻烦,同时告诉楼上的住户别排水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4712

帖子

53

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-21
发表于 2011-11-27 15:25 | 显示全部楼层
如果能保证这个地漏经常排水,就用水封防臭地漏,如果不是就用机械盖板防臭地漏,比带水封的更好用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

116

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-11-27 15:33 | 显示全部楼层
借地问个问题,浴缸下水应该装什么地漏防臭呢?买的六防地漏,但是浴缸下水管太粗无法插进地漏,这样肯定会反水的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-7
 楼主| 发表于 2011-11-27 18:08 | 显示全部楼层
转啊转 发表于 2011-11-27 13:06
可以。
就是在别人家作业比较麻烦,同时告诉楼上的住户别排水。

我就是顶楼了,后面的问题不存在难度。

点评

祝楼主,马到成功!  发表于 2011-11-27 21:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

125

主题

1万

帖子

97

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2011-11-27 20:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

237

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
2
注册时间
2003-2-7
QQ
发表于 2011-11-27 20:48 | 显示全部楼层
P弯防臭效果一般,看图改下水弯有的地方可能会别原来的低,楼下如果吊顶可能高度会有影响,有一个弯我看都快到窗户上沿了。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2133

主题

3万

帖子

313

威望

版主

Rank: 10

热心网友奖

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-11-27 20:51 | 显示全部楼层
中间的是厕所排管,

建议用,虹吸的下水马桶。
爱模拟飞行与猎杀潜航
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-7
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:01 | 显示全部楼层
songbird 发表于 2011-11-27 20:48
P弯防臭效果一般,看图改下水弯有的地方可能会别原来的低,楼下如果吊顶可能高度会有影响,有一个弯我看都快 ...

窗户上沿和地面的距离确实比较小,做完卫生间吊顶可能会比较压抑,要不做个中间内陷式的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-7
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:02 | 显示全部楼层
蓝翎 发表于 2011-11-27 20:51
中间的是厕所排管,

建议用,虹吸的下水马桶。

蓝大帮忙推荐个TOTO的吧,集市价在2500以内的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2133

主题

3万

帖子

313

威望

版主

Rank: 10

热心网友奖

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-11-27 22:09 | 显示全部楼层
Belial311 发表于 2011-11-27 22:02
蓝大帮忙推荐个TOTO的吧,集市价在2500以内的。

分体的吧,CW761B

CSW728 729 726

都行。

美标也行,可到,淘宝可信商家

中查下价格,先到官网上查下。

爱模拟飞行与猎杀潜航
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-11-27 23:47 | 显示全部楼层
这种L型直弯用直冲马桶又有何不妥,我家就是,没发现问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

116

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-11-28 08:43 | 显示全部楼层
woy 发表于 2011-11-27 15:33
借地问个问题,浴缸下水应该装什么地漏防臭呢?买的六防地漏,但是浴缸下水管太粗无法插进地漏,这样肯定会 ...