如题:我家做了地暖。因为图便宜,还没装潢就已经找朋友从厂家买来AO史密斯壁挂采暖炉,型号是L1PB28-B(官网的型号).铭牌型号:JLG28-B
AO L1PB28-B.PNG
当时对它没什么了解。到装潢选地暖公司的时候,热心的大姐劝说不需要安装分室温控,只需自己在锅炉那头调整出水温度就可以达到节能调温的目的了。谁知好心办了坏事,锅炉厂家安装调试后,将地暖的出水温度人为锁死在了60度,无论你怎么转旋钮,温度就是固定在60。这哪行啊?当即要求放开,可是任凭我好说歹说就是不同意。说是出于保护地暖管路寿命和地面,人体脚底温度上限等等五花八门的理由,锅炉出水温度最高只能到60度。这个可以理解,但是你放开控制,我注意点就是了,不超过60度,我就不超出60度。或者你人为限制在一个合理的调整区间不就解决了?工程师说没这个功能,但又说如果是暖气片就可以让用户自主调整。这不自相矛盾嘛。我看锅炉也没什么特别的装置可以智能的识别出你用的是地暖还是暖气片吧?你就当我是用暖气片就是了。不同意,就是不同意。非常教条!无语啊!我可就悲剧了。温控器没装,锅炉这头又不能调温度,就这么一直烧60度的水,直到回水温度达到设定值,锅炉才会自动停机,温度会不会太高还不知道,关键是太费气了。难不成让我天天跑锅炉那开关机来控制啊?倒霉!

AO那里是暂时没办法了。我看他们不让用户自己调的理由无非就是害怕出问题,或者本身质量有什么问题,放开调锅炉就容易出故障。为了减少自己的麻烦,找这么些堂而皇之的理由推脱。你倒是省事了,我麻烦了。一点也不为客户考虑!在这里鄙视一下AO史密斯的这种态度!!!{:soso_e148:}被逼无奈,自己想办法!天无绝人之路,终于在网上找到办法解决了一部分问题。万能的淘宝那里买了个无线温控器。原理是这样的:接收端连接锅炉,温控端感知你所在区域的温度,只要温度达到设定值,发出信号给接收端,接收端关闭锅炉,温度下降。温度下降低于设定温度1度,或者0.5度后(可选择精度),发出信号给接收端,开启锅炉,温度上升。周而复始,锅炉开开停停,稳定温度。再结合编程,还可以实现各个时间段的温度调整。但是实际使用下来感觉并不实用。因为温度变化实在太慢,两个个程序执行时间都过了,温度都不一定能升到或者降到你设定的值,没有多大现实意义。比较实用的设置是,只设置两个时间段的温度就可以了,人在家的时间段,和不在家的时间段,算好提前量。这样就基本可以了。
这种温控先进在,1.改原来的调整水温来间接控制室温,变为直接控制室温。更加准确直观。2.对于我家这种事先没有走线布置分室温控器的家庭来说,使用无线的方式避免走明线的尴尬。比较美观。但也有缺点,主要是不能做到分室独立控温。但是传统的埋线分室温控也是有弊端的,虽然号称可以每个房间单独控制,但是分水器那里每路都需要安装电动执行器,毕竟是机械的东西,长时间运行下来,恐怕电动执行器或者分水器的阀芯因为长期动作难免会坏。也挺麻烦!

无线温控: 森威尔无线温控.PNG

上面说了,这个无线温控只能解决一部分问题。以前那种糟糕的“控温”,现在变的人性化。既然“控”了,节能也肯定是有效果的。没装温控和安装温控都做过统计实验。本来想把我做的非常详细的表格图表特别开个帖子贴出来给大家参考的。可惜移动硬盘数据丢的一干二净。以前的辛苦都泡汤了。{:soso_e136:}没装温控40多小时运行下来,平均每天费用80多块,装了温控90多小时运行下来,平均每天费用下降到39块。当然没装温控测试那次地暖是第一次开,地面湿度大,耗气大很正常。第二次安装温控测试,离上次时间很久了,地面凉透那是肯定,加上没住进去,天天开窗通风。在这种情况下测试还是有可比性的。从每天80块,到每天39块。效果还是非常明显的。

但我这个人就是追求完美,如果锅炉那里能给我放开,让我自己选择锅炉出水温度就更好了。这并不是我没事找事,觉得本来可以控制的水温现在被强制锁死心里很憋屈。真正的原因是控制锅炉的出水温度,还可以更进一步的起到节能的效果。据地暖公司工程师说:锅炉的出水温度每下降5度,就可以节能30%!30%啊!一个月下来省不少钱呢。何乐而不为呢?姑且不说是不是真得能达到30%,但是分析分析就知道,下调出水温度,制热功率自然下降,耗气自然就会小。但有人可能会问,你调那么低的水温,室内温度能起来嘛?其实是没有真正了解水地暖的特性。举个例子,如果我的锅炉出水温度由我自由调整,我会这样使用:冬天到了,第一次开地暖,由于地面冰冷,加热时间可想而知会很长。这时候我打开地暖,将锅炉的出水温度调到比较温和的40多度,运行个2、3小时,(现在是想当然,还没有实践,也许1个多小时地面就会有点热了)地面会逐渐温热起来,这样做的目的是为了避免冷地用高温导致地面快速膨胀开裂。待地面已经有点微热时,如果你想快点让房间热起来,直接将锅炉出水温度升到水地暖的出水允许最高温度——60度,这时候温度上升速度必然加快,待到室内温度达到温控器的设定值,锅炉停机,再将锅炉的出水温度下调到40多度,以一个相对节能的功率去保持现在的室温就可以了。就这么一直用到整个采暖季的结束。当然你还可以继续实验,目的是找到保持室内温度的最低锅炉出水温度,以达到最大限度的节能。这个需要时间和耐心,因为地暖的温度变化太慢。找到那个平衡点需要不少时间。不知道论坛里有没有人专门做过实验,有的话请不要吝啬!回个帖告诉大家,造福大众,呵呵!

言归正传:现在我家的锅炉采暖出水温度被厂家故意锁死,希望坛子里有相关的专业人士能指点一下,告知解锁的操作步骤。在这里先谢谢了!
锅炉的型号和主板的照片,希望能对解决问题有帮助。

2011-12-19_12-18-31_54.jpg

2011-12-19_12-18-02_899.jpg

2011-12-19_12-17-55_483.jpg



2011-12-19_12-18-17_531.jpg

2011-12-19_12-18-08_734.jpg
回复

使用道具 举报

7

主题

54

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-5-15
发表于 2012-2-2 14:56 | 显示全部楼层
写的很详细,我家也是地暖,学习下楼主的经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

163

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
QQ
发表于 2012-2-3 08:21 | 显示全部楼层
每个炉子不一样我家用法国德地氏,温度和出水量随意控制,在机器上有仪表可以随意调节.

点评

我买无线温控器的时候,人家也说头一次听说有厂家这么干的。说AO史密斯不地道。其他厂家都是放开让用户自己调的。  发表于 2012-2-3 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

tzhaha123 该用户已被删除
发表于 2012-2-3 10:17 | 显示全部楼层
不知道论坛里有没有人专门做过实验,有的话请不要吝啬!回个帖告诉大家,造福大众 http://www.baidu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2012-2-3 10:41 | 显示全部楼层
投诉加退货

理由是跟功能跟说明书上的不一样

点评

还却是跟说明书上不一样。我拿说明书和工程师理论也没用。人家就按公司规定来。 实在没办法只有投诉了。等315,还没解决办法,我就投诉。  发表于 2012-2-3 15:00
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

767

帖子

16

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-6
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:12 | 显示全部楼层
wxs111 发表于 2012-2-3 13:58
我家的燃气热水器最高到55度.一部机器设定的最高温度不是随便定的.随意改动会影响寿命和使用效果.

那是燃气热水器。锅炉的出水温度是可以到80多度甚至有的90度的。这个是有原因的,比如用在暖气片上,出水温度就可以很高。不会像水地暖那样因为温度太高导致盘管结垢加速老化,地面拱起等后果。
而且我这个锅炉在功能上完全是可以实现限制用户调整范围在40多度到59度之间的。这个我有视频证据。但厂家就是非要把我家的锅炉温度锁死,要调可以,工程师上门调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

767

帖子

16

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-6
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 reversetime 于 2012-2-3 16:20 编辑
wxs111 发表于 2012-2-3 16:02
在温度固定的条件下调循环水量也可达到控制室温的效果.想自己改只需增加水泵调速即可.

也是一个思路。可惜我家的锅炉没有调整水泵这块功能。这个是由锅炉的电脑自动决定循环水流速的。其实这个和调整分水器,或者加电动执行器效果是一样的。可惜我家已经装不了了。帖子里有提到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-15
发表于 2012-2-14 10:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-2 04:47 , Processed in 0.199556 second(s), 33 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表